Siemens Power modüle enerji verdiğim zaman ana şalter tribe düşüyor.

Katılım
30 Eyl 2014
Mesajlar
116
Puanları
1
Yaş
41
merhaba. 6SL3210-1PE21-4UL0 nolu power modüle enerji verdiğim zaman ana şalter tribe düşüyor. Bu sürücüden üç tane var. Hangi sürücüye enerji versem ana şalter tribe düşüyor. Hem de Motor daha bağlı değilken üstelik. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Aynı panoda "6SL3220-2YE10-0UF0 ve 6SL3220-2YE24-0UF0 ve 6SL3220-2YE12-0UF0" sürücüler de var ancak bu sürücülere enerji verildiğinde bir sorun olmuyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba. 6SL3210-1PE21-4UL0 nolu power modüle enerji verdiğim zaman ana şalter tribe düşüyor. Bu sürücüden üç tane var. Hangi sürücüye enerji versem ana şalter tribe düşüyor. Hem de Motor daha bağlı değilken üstelik. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Aynı panoda "6SL3220-2YE10-0UF0 ve 6SL3220-2YE24-0UF0 ve 6SL3220-2YE12-0UF0" sürücüler de var ancak bu sürücülere enerji verildiğinde bir sorun olmuyor.
Sürücü beslemelerini ayırarak sisteminize boşta enerji vermeyi deneyin bakalım . Çalışmayan bir sürücünün harmonik üreterek kesiciye açtırma yapması duyulmuş ve görülmüş bir durum değil . Tesisatınızda bir sorun olabilir .
 