İşletmemizdeki 12 adet S7 300 plc yi CP343 üzerinden SCALANCE X204-2 switch ler ile yeni network e aldık.Kablolamada CAT 7 kablo ve SIEMENS ın 4 pinli rj 45 konnektörlerini kullandık, fakat PLC lerin birinde 4 pin ile haberleşme sağlayamıyoruz.Tüm konfigürasyon ayarları doğru,kablo sağlam hatta yerine yeni kablo çektik. Siemens konnektörün yerine CAT 7 kablonun ucuna her iki taraftan patchcord kablo kesip 8 damarıda lehimledim sadece bu şekilde (8 damar bağlı iken) sorunsuz haberleştirebilim.
4Pin konnektör takılıyken rx-tx ledi haberleşme varmış gibi yanıp sönüyor fakat haberleşmiyor.
Buna benzer bir sorun yaşayanınız yada fikri olan varmıdır, nerde hata olabilir,yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
1-bir kez başıma geldi sizinki gibi bir durum.ben de kablo kopuk,hat üzerinde bir problem var diye düşünyordum.Ama birkaç dosya silinmişti scada bilgisayarından.Eğer imkanınız ve yedek varsa atıyorum 2-3 hafta önceki hardware'i cpu'ya yükleyin derim
2-scalance gibi switch ve sistemin bus haritası çok fazla dallanıp budaklanıyorsa hardware'de switch'i de tanımlamanız gerekebilir.
3-cat-7 kablosunun ucuna bağlı rj-45'inizin uclarını kontrol edin.Bir taraf farklı dizilim diğer taraf farklı dizilimle çakılmışsa haberleşme sağlyamazsınız
şimdilik aklıma gelenler bu kadar.