SIEMENS RJ45 Konnektrör haberleşme problemi hakkında

husso35

Üye
Katılım
11 Mar 2008
Mesajlar
194
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar

İşletmemizdeki 12 adet S7 300 plc yi CP343 üzerinden SCALANCE X204-2 switch ler ile yeni network e aldık.Kablolamada CAT 7 kablo ve Siemens ın 4 pinli rj 45 konnektörlerini kullandık, fakat PLC lerin birinde 4 pin ile haberleşme sağlayamıyoruz.Tüm konfigürasyon ayarları doğru,kablo sağlam hatta yerine yeni kablo çektik. Siemens konnektörün yerine CAT 7 kablonun ucuna her iki taraftan patchcord kablo kesip 8 damarıda lehimledim sadece bu şekilde (8 damar bağlı iken) sorunsuz haberleştirebilim.
4Pin konnektör takılıyken rx-tx ledi haberleşme varmış gibi yanıp sönüyor fakat haberleşmiyor.
Buna benzer bir sorun yaşayanınız yada fikri olan varmıdır, nerde hata olabilir,yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

Konnektor link
http://www.automation.siemens.com/m...t-rj45-plug/pages/fast-connect-rj45-plug.aspx
 
Son düzenleme:
sisteminizde opc server kurulu mu?,işliyor musunuz?
 
Sistemde scada var bilgileri scada ile çekiyoruz.
 
1-bir kez başıma geldi sizinki gibi bir durum.ben de kablo kopuk,hat üzerinde bir problem var diye düşünyordum.Ama birkaç dosya silinmişti scada bilgisayarından.Eğer imkanınız ve yedek varsa atıyorum 2-3 hafta önceki hardware'i cpu'ya yükleyin derim
2-scalance gibi switch ve sistemin bus haritası çok fazla dallanıp budaklanıyorsa hardware'de switch'i de tanımlamanız gerekebilir.
3-cat-7 kablosunun ucuna bağlı rj-45'inizin uclarını kontrol edin.Bir taraf farklı dizilim diğer taraf farklı dizilimle çakılmışsa haberleşme sağlyamazsınız
şimdilik aklıma gelenler bu kadar.
 