arkadaşlar elimde Siemens frequenzumrichter/ ac drive simovert fc model eski ibr sürücü var sürücü 50 hz frekansla bir motor sürüyor. Sürücü giriş akımı ile çıkış akımı arasında 10 amper fark var giriş akımı 10 amper daha fazla. Sebebi nedir. birde çıkış frekansını nasıl düşürebilirim?
arkadaşlar elimde Siemens frequenzumrichter/ ac drive simovert fc model eski ibr sürücü var sürücü 50 hz frekansla bir motor sürüyor. Sürücü giriş akımı ile çıkış akımı arasında 10 amper fark var giriş akımı 10 amper daha fazla. Sebebi nedir. birde çıkış frekansını nasıl düşürebilirim?
Sürücü 3 fazlı sürücü gücü 37 kW. Öksüz çocuk dedigin dogru ama bu kadar fark olmaması lazım. 10 A çok fazla. Ayrıca aynı motoru süren, aynı güçteki, daha yeni olan ABB sürücünün giriş çıkış arası akım farkı yok denecek kadar az.
Nasil cok fazla diyebiliyorsunuz anlamiyorum. Sürücü gücünü vermiş mi? Sürücülerde %3,5 yuzde 4 verim kaybi normaldir. Ona göre hesapla. Bir de sakın aynı pens ampermetre ile bir girisi bir de cikisi olctum deme. Olcemezsin. Sürücü çıkışında anahtarlama frekansından dolayı 50 Hz e gore rms değer olcen olcu aletleri yanlis olcum yapar. Motor cikis akimini surucuden okumani tavsiye ederim. Sonra giris akimina gore giris gucunu cikis akimina gore cikis gucunu hesapla. Ona göre yorum yapalım. Zaten oyle buyuk bir kayip olsaydi surucu coktan mefta idi.