Siemens s120 inverter sorunu..

ergkeskin

Üye
Katılım
28 Ara 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
36

Arkadaşlar, merhaba;

Bir sorunla karşılaştım ve sorun için bilgi/deneyim paylaşımlarınızı bekliyorum.
Ekteki foto'da

YEŞİL= Referans hız
MAVİ= Aktif Hız'dır.
KIRMIZI= yaklaşık 2sn boyunca inverterin sapma aralığını göstermekdir

üstteki analizde anlaşılacağı gibi, sürücümüz 1500 dvr/dk yı geçtiği için F07901 (overspeed) arızasına düşüyor ve bulunduğu bölgedeki konvöyor hattını duruşa geçiriyor.

max speed limitleri yükseltmenin bir yararı olmayacaktır. ramp up'da herhangi bir sorun gözükmemektedir.ramp down'da ise daha öncesinden inverter sapmaya geçtiği için müdahale etmedim.

bu konuda, yardımcı olacak arkadaşlara,yorumlara şimdiden teşekkür ederim...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
over speed değerini yükselt . Motorlar drive click ile mi bağlı yoksa tanıtarak mı bağladın.
 
sayın wkaymak ,öncelikle fikrin için teşekkür ederim, ancak overspeed (p1080 ve p1082 parametrelerine bağlı) bu değerler ise -1500 ve +1500 dvr/dk dadır, ancak bunu değiştirmek bir yarar sağlamayacaktır. eklemiş olduğum analizde, görüldüğü gibi set değeri 1113 devir/dk da iken sürüce de 1093 devir/dk aktif olarak çalışırken birden bire sapma olayı gerçekleşiyor, bunun sebebini araştırmak tayım eğer ki bir sonuca varırsam paylaşacağım.
motorlar sürücüye tanıtılarak bağlandı.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…