Siemens S7-1200 ve ABB ACS355 Motor Sürücüsü ile Motor Yönü Değiştirme

Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
26
Herkese merhabalar, elimizde Siemens S7-1200 plc, ABB acs355 marka motor sürücümüz ve AC motorumuz var. Biz bu motoru motor sürücüsüne gerekli parametreleri girerek plcmiz ile haberleştirdik ve plc ladder üzerinden programımızı yazarak motorumuzun dönüşünü gerçekleştirdik.

Biz bu motorun dönüşünü sağ ve sol olarak ayarlamak istiyoruz. Bunu plc üzerinden nasıl yapabiliriz? Motor sürücüsü kısmında parametrelerde motor dönüş yönümüz ileri ve geri olarak ayarlanmış durumdadır.

Sürücümüzü local konuma aldığımızda motorumuzun ileri geri dönüşünde bir problem yok, sürücüden tuşlayarak yapabiliyoruz, ancak sürücümüzü remote konuma aldığımızda motor yönü değiştirmeyi PLC üzerinden nasıl yapabileceğiz bunun cevabını araştırıyoruz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.
 

standart ayarlar yüklü ve PNP bağlantı tercih edildiğini varsayarsak ilgili dijital girişlere aşağıdaki gerilimleri uygulamanız gerekir:

İLERİ ÇALIŞMA DI1: 24V (1) DI2: 0V (0)

GERİ ÇALIŞMA DI1: 24V (1) DI2: 24V (1)
 
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Biz motorumuzu aşağıdaki fotoğraftaki profinet io haberleşme modülü ile ethernet araılığıyla plc ve tia portala bağlantısını gerçekleştirmiştik.
Bu bağlantı şekliyle motor yönünü değiştirebilme imkanımız yok mudur acaba? Çok teşekkür ederim tekardan.
 

Ekli dosyalar

  • abb acs355.jpeg
    137.9 KB · Görüntüleme: 68
Merhabalar. Sürücünün driver status adreslerinde ileri ve geri için bir bit olması gerekiyor. Status word içindeki 2. Bite 1 gonderirseniz geriye 0 gonderirseniz ileriye döner
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2022-02-06-16-50-56-123_com.android.chrome.jpg
    182.8 KB · Görüntüleme: 106
Son düzenleme:
Merhabalar. Sürücünün driver status adreslerinde ileri ve geri için bir bit olması gerekiyor. Status word içindeki 2. Bite 1 gonderirseniz geriye 0 gonderirseniz ileriye döner
Çok teşekkürler cevabınız için. Bunu tam olarak hangi şekilde gerceklestirebiliriz acaba bahsedebilir misiniz?
 
PLC de bulunan girişlere sürücüden bir giriş daha almanız lazım. Ladder diyagramında farklı iki açık kontak ekleyip gerekli koşul sağlandığında kontak kapanıp sürücüye run komutu gitmeli. 9 nolu kontaktan 24 v çıkışı alıp 12-13 nolu kontaklarla anahtarlama yapıp bu anahtarlamaları da plc üzerinden açık kontak şeklinde girin. Bir anahtar açınca bir yönde diğer anahtar açınca zıt yönde hareket edecektir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ABB sürücülerde ayar yaparken bu hususta dikkat etmeniz iki nokta var. kuumanda kaynağını remote seçmelisiniz hız kaynağınıda öyle ..
kumanda bitleri 1 word o worddeki biti aktif secmelisiniz. ama siz remote yapmamlısınız çünki fiziki olarak yani kontakla değiştireceksiniz o zaman common ile geriyi röle yardımıyla kısa devre ederseniz geri döner ileriyi kısa devre ederseniz ileri döner .. hızda lokal olur pot yardımı ile yada 4-20 ma ile analog sürebilirsiniz.
bildiğim kadarı ile abb sürücülerde profinet yok . yanlış biliyor olabilirim am yok deye hatırlıyorum ..
bu nedenle isterseniz ethernet kuplorunuze bir adet modbus portu eklerseniz yada direkt rs 485 portunuz varsa uzaktanda kumanda edebilirsiniz.
 
Merhaba bu konu ile ilgili bir gelişme var mıdır ? Bende düşünüyorum profinet ile haberleştirme yapmayı.
 
Hayır elimde daha profinet sürücü yok. Ama bir tane alıp deneyeceğim. Siemens g120 ile şimdilik sorun yok. Ama ABB yapmayı merak ediyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…