jackle
Üye
- Katılım
- 1 Ara 2009
- Mesajlar
- 44
- Puanları
- 1
Siemens s7-300 analog giriş modülünü vinçte kullanıyorum . joystick ten gelen 0-10 V referansı bu modüllere giriş yapıyor ve kademesiz hız kontrolünü sağlıyor. 2 farklı vincin önce birinde şimdide ötekinde arıza meydana geldi.
Analog girişlerden bir tanesi joystikten gelen referansı etkiliyor ve 0-10 arasında çok düzensiz referans eğrisine sebebiyer veriyor. mesela joystiği %50 yatırdığımda plc ye gelen referansı 1 - 1,5 V gibi bi değer okuyorum. %70 yatırdığımda yine 2 V gibi bi değer %80 -90 gibi yatırdığımda ise bir anda 10 V değerlerine fırlıyor ve kontrolsüz bi şekilde hız kontrolü yapımış oluyorum .
joystickler plc cpu nun ürettiği 10V beslemesi ile besleniyor. joystickten dönen referans kablosunu plc üzerinde klemensinden çıkardığımda, çıkardığım uçtan aldığım değer joystickle orantılı olarak değişiyor yani sinyal bozulmuyor. modüle takıyorum tekrar referans değeri etkileniyor.
modülü değiştirdim bir vinçte sorun kalmadı fakat şimdi öteki de aynı arızayı yaptı . buna sebep ne olabilir? o modülü de değiştirebilirim fakat aynı arıza tekrarlarsa sıkıntı olabilir..
Analog girişlerden bir tanesi joystikten gelen referansı etkiliyor ve 0-10 arasında çok düzensiz referans eğrisine sebebiyer veriyor. mesela joystiği %50 yatırdığımda plc ye gelen referansı 1 - 1,5 V gibi bi değer okuyorum. %70 yatırdığımda yine 2 V gibi bi değer %80 -90 gibi yatırdığımda ise bir anda 10 V değerlerine fırlıyor ve kontrolsüz bi şekilde hız kontrolü yapımış oluyorum .
joystickler plc cpu nun ürettiği 10V beslemesi ile besleniyor. joystickten dönen referans kablosunu plc üzerinde klemensinden çıkardığımda, çıkardığım uçtan aldığım değer joystickle orantılı olarak değişiyor yani sinyal bozulmuyor. modüle takıyorum tekrar referans değeri etkileniyor.
modülü değiştirdim bir vinçte sorun kalmadı fakat şimdi öteki de aynı arızayı yaptı . buna sebep ne olabilir? o modülü de değiştirebilirim fakat aynı arıza tekrarlarsa sıkıntı olabilir..