Merhaba,
PV_IN girişini kullanacaksanız REAL tipte bir değişkeniniz olması gerekir. PV_PER girişini kullanacaksanız da WORD tipinde bir değişkeniniz olmalı.
Bunların ne demek olduğunu şöyle örnekleyelim:
Eğer siz sıvı seviyesi için PID çalıştırıyorsanız, seviye bilgisini analog inputtan alıp SCALE ederek bir REAL değişken elde edersiniz. Bu REAL değişkeni FB41 bloğundaki PV_IN girişine bağlarsınız.
Eğer seviye bilgisini hiç SCALE etmeden doğrudan analog inputtan alacaksanız (örn PIW240 vb. adresler) PV_PER girişini kullanırsınız.