Siemens S7-300 serisi plc pt 50 tanıtımı

iso60

Üye
Katılım
21 Eki 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
merhabalar bende AI8*12 bit Siemens kart var pt 50 bağladım ama kart konfigürasyonunda pt 50 yok. pt 50 yi nasıl tanıtabilirim? Böyle bişey başına gelen var mı?
 
tabloda en alttaki açıklamalar doğrultusunda
pt100 olarak tanıt okuduğun değeri 2 ye böl.
pt50 olarak kullanabilirsin.
Saygılarımla.
upload_2015-6-3_15-50-9.png
 
tabloda en alttaki açıklamalar doğrultusunda
pt100 olarak tanıt okuduğun değeri 2 ye böl.
pt50 olarak kullanabilirsin.
Saygılarımla.
Ekli dosyayı görüntüle 24105
İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim... Dediğiniz gibi yaptım yalnız iki katı değilde 1.9 katı yaptığımda doğru sonuç aldım. Zaten PT50 ve PT100 tabloları incelendiğinde PT100 belli değerlerde 1.9 katına düşüyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,808
Mesajlar
930,317
Kullanıcılar
452,616
Son üye
mgokce45

Yeni konular

Geri
Üst