Siemens sinemics v20 sürücüye Dijital potansiyometre bağlama

Katılım
27 Eyl 2019
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
31
Merhabalar.
Siemens Sinemics v20 sürücümüz mevcut. Analog 3 bacak potansiyometre bağladığımızda sorun yok. Ama Enda Edp141-230VAC 2 çıkışlı (GND ve 0-10 dc) dijital potansiyometre bağladığımızda ters çalışıyor.

Detaylı bir şekilde açıklamam gerekirse

Analog potansiyometreyi sürücünün
10v - AI1 - 0v çıkışlarına bağlıyorum. 10v ve AI1 çıkışlarını multimetre ile ölçüyorum. Potansiyometreyi açtıkça devir yükseliyor ve multimetredeki voltaj değeri 0 volta doğru azalıyor.

Dijital potansiyometreyi sürücünün
10v ve AI1 çıkışlarına bağlıyorum. Potansiyometrede 0-100 aralığında kademe var. 100 e yaklaştıkça voltaj artıyor ama sürücüde hz değeri düşüyor ve motor devri azalıyor.

Soruma gelecek olursam. Dijital potansiyometrenin çıkışını nasıl ters çevirebilirim ya da sürücünün voltaj algılama ayarını nasıl ter çevirebilirim.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Analog potansiyometreyi sürücünün
10v - AI1 - 0v çıkışlarına bağlıyorum. 10v ve AI1 çıkışlarını multimetre ile ölçüyorum. Potansiyometreyi açtıkça devir yükseliyor ve multimetredeki voltaj değeri 0 volta doğru azalıyor.
( AI1-0v) ölçeceksiniz . Cihazın 10v kaynağını değil.


Dijital potansiyometreyi sürücünün
10v ve AI1 çıkışlarına bağlıyorum. Potansiyometrede 0-100 aralığında kademe var. 100 e yaklaştıkça voltaj artıyor ama sürücüde hz değeri düşüyor ve motor devri azalıyor.
AI1-0V bağlayacaksınız. Harici güç kaynağından gelen 0-10vdc gerilimi
 
AI1 10 v çıkışlarından kastım analog potansiyometrenin ona karşılık gelen bacaklarından bahsediyorum. Yani AI1 de okunan voltajın nasıl artıp azaldığı.

AI1-0v ye bağladığım zaman potansiyometreyi kontrol edemiyorum. 0-100 aralığında değiştirmeme rağmen motor sürekli 50 hz de dönüyor.
 
Cihazı fabrika ayarlarına alıp, ekteki gibi programlayabilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • Sinamics_V20_Türkçe_Manuel.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 36
Bugün başıma böyle bir arıza geldi.Ama benim sorunum 5 adet sürücü ile ilgili
Daha önce bu sürücülerin hepsi ayrı potansiyometre ile çalışıyordu burası hazır pizza ve pide imalatı yapan bir firma pide ve pizza hızları bir birinden farklı her seferde 5 potansiyometreyi ayarlamak zor olduğu için röleler kullanarak bunlara iki potansiyometre taktım.Ama şirketin sahibi:Ben dijital ekranlı istiyorum bunları dijital le değiştir dediği için Enda Epd 2041 taktım iki adet.İlk enerji verdiğim de ekranlarda 150 değeri vardı ayarlardan bunu 15.0 yaptım sücüler maksimum hızda 50 Hz.de çalışmaya başladı aşağı düşürdüm değişmeyince değeri yükselttim.Bu sefer düşmeye başladı girişleri ters bağladım diyerek 7-8 numaralı klemeslerin yerini değiştirdim bu sefer hiç çalışmadı.Ekran da 0 Hz yazdı.Tekrar eski haline aldım.
Bu potansiyometrelere 1 adet Yılmaz Redüktör YA-2000 vektör kontrollü sürücü 4 âdet te BMC L-1000 sürücü bağlı diğer sürücüler de YA-2000 gibi yükselince düşüyor arttırınca azalıyor.
En son bu şekilde bıraktım.
Enda yı aradım durumu anlattım biz size döneceğiz dediler telefon numaramı aldılar ama cevap gelmedi.
Bu arada bütün sürücülerin AI uçları ile GND uçları röleler üzerinden kısa devre
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…