Arıtma sistemimde 18.5 kw iki adet motora iki adet Siemens soft start ile çalıştırıyorum fakat bu cihazlar bir iki ay gibi kısa sürelerde bozuluyorlar onun yerine bu motorları yıldız üçgene çevirsem iş görür mü? Fikirlerinizi yazarsanız memnun olurum. Bana göre iş görür.
Siemens 3RW4036 modeli sorun sıfır alıyoruz bir yada iki ay sonra çalışmıyor ekrandan start veriyoruz kırmızı hata ışığı device ışığı ile birlikte yanıyor ve cihaz öylece çalışmadan kalıyor
Voltajlar uygun motor ölçümleri normal kablo kesiti ve sağlamlığı test edildi
ihtimal softstarter elktronik boardu H2S gazı oksitasyonu nedeni ile arızalanıyordur. çift kat vernikli çözümler fayda sağlayabilir yada yol vericileri izole edip klima vb ile soğutabilirsin
Uzun zaman önce italyan mermer makinalarındaki soft start kartları da aynı bu şekilde arıza yapıyordu en sonunda kartları iptal edip yıldız üçgene çevirdim sorunu kökten halletmiştim. Sanırım bunuda öyle yapıcam.