Siemens surucu arizasi

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Çözüm bu da olmayabilir tabi oradaki değer kaç ise ona göre deneme yanılma yöntemi ile arttırın
 
Tako kaçırıyor olabilir motor tako bağlantısını kontrol edin sıyırıyorda olabilir belki çok anlaşılmaz bir kacirmadir ama sürücü hata verebilir
 
Normal manuel calismada tek motor calistimi yapmiyor ama cift motor yani otomatik calismada birbirinin arasinda gecisleede yapiyor sagdaki motordan soldaki motora gecisinde sikinti yok ama soldaki motordan sagdaki motora gecisinde bu arizayi veriyor.tam gecis sirasinda sagdaki motor bir tur donuyor arizaya geciyor ama manuelde sagdaki motoru calistirdimmi ariza vermiyor
 
Gnaydin arkadaslar surucu ariza sorunum cozuldu motorla encoder arasindaki kaplin metaldi bunu plastik kaplinle degistirdim suan ariza vermiyor yorumlariniz icin tesekkurler k.gelsin
 