Siemens surucu arizasi

Tesekkur ederim peki degeri ne kadar arttirayim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Çözüm bu da olmayabilir tabi oradaki değer kaç ise ona göre deneme yanılma yöntemi ile arttırın
 
Rica ederim size de hayırlı işler
 
Tako kaçırıyor olabilir motor tako bağlantısını kontrol edin sıyırıyorda olabilir belki çok anlaşılmaz bir kacirmadir ama sürücü hata verebilir
 
Normal manuel calismada tek motor calistimi yapmiyor ama cift motor yani otomatik calismada birbirinin arasinda gecisleede yapiyor sagdaki motordan soldaki motora gecisinde sikinti yok ama soldaki motordan sagdaki motora gecisinde bu arizayi veriyor.tam gecis sirasinda sagdaki motor bir tur donuyor arizaya geciyor ama manuelde sagdaki motoru calistirdimmi ariza vermiyor
 
Gnaydin arkadaslar surucu ariza sorunum cozuldu motorla encoder arasindaki kaplin metaldi bunu plastik kaplinle degistirdim suan ariza vermiyor yorumlariniz icin tesekkurler k.gelsin
 