Siemens v20 sürücüsünün dijital çıkışları hakkında

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
47
paylastıgım pdf resımde ıkı adet dıjıtal cıkıs uygulaması ornegı cizdim . daha oncelerı mıcromaster yahut g20 kullandıgımız ıcın yeterlı derecede kuru kontaga sahıptı ..v 20 de hata yahut devrede sınyalınden bırını do1 portundan almam gerektı
panoyu teste aldıgımızda surucuye start verıgımızde motor donuyor lakın do1 e bagladıgım role cekmedı.
parametrelerden devrede gorevı atandıgı halde cıkıs vermedı ...cızımımdekı sagdakı uygulama ıle yapınca sorun cozulurmu ?
sızler nasıl bır baglantı yapıyorsunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • V20.pdf
    9.8 KB · Görüntüleme: 16
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
V20 nin DO1 i transistör çıkıştır. 1. çizimdeki gibi çalışmaz. 2. şekildeki gibi çalışır.15 nolu terminalden DC + voltaj vermeniz gerekir. 16 nolu terminal + çıkış olur.
 
Sürücü aktif değil iken P731[0] parametresini 52.2 yapın tekrar deneyin.