Siemens V90 servo F7452 hatası !

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
592
Puanları
31
Konum
Kocaeli
Arkadaşlar v90 servo F7452 hatasına geçiyor.Manuelinde encoder hatası diyor.
Fakat cihaz manuelde ve otomatiğe yakın hızlarda aynı hareketleri yapmasına ragmen problem yapmıyor.mekanik bir problem yok gibi.kablolar temiz.Yorumlarınızı alabilirim
 
sinamics v90 (5kw)'da F31100 hatası aldıktan sonra Kılavuzda önerilen işlemleri teker teker uyguladık.Sorun ancak Motoru değiştiğimizde Çözüldü.
 
Konu Uzun zaman oldu.ancak bizde encoder takip parameresini uzatarak çözüme ulaştık.
 
Biz Motoru Garantisine yolladık lakin Birşey yapamadıklarını söylediler.Siz nasıl gerçekleştirdiniz Takip parametresini uzatmayı ??
 
Konu Uzun zaman oldu.ancak bizde encoder takip parameresini uzatarak çözüme ulaştık.
Bu işlemi nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz?
Merhabalar,
Kullandığımız sistemde resimdeki hatayı (Sinamics v90 F31100) ara ara alıyorum. Klavuzda yazanları uyguluyoruz ancak tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Her defasında encoder kablosu ya da servo motoru değiştirerek mi çözüm elde etmemiz gerekiyor.

 

Ekli dosyalar

  • Sinamics V90 F31100 Fault.jpg
    Sinamics V90 F31100 Fault.jpg
    292.1 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Topraklama olayını kitabına göre yaptınız mı
1724057062106.png
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,601
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst