Dış ünite kartı 12 kez led uyarı veriyor devreye girmiyor. Modül Kartı arızalı olduğu hakkında bilgi aldım dış ünite kontrol kutusunu komple kart tamire gönderdim fakat geldiğinde yine arıza veriyor. Kompresör uçları sağlam bağlantıda hiç bir hata yok iç ünitede ekranda hiç bir hata yok ama dış ünite 12 kez ikaz veriyor acil yardım..!
 
Sornu çözdük arkadaşlar sonuç modül kartı arızalı. Bu tür inverter kartlar tamir revizyon olayına pek olumlu ynıt vermiyor kart değişimiyle düzeldi.
 