Merhaba evde kısa devre oldugu zaman sigorta evdeki sigortadan değilde apartmanın panosundaki bizim daireye giden sigortadan atıyor. Evde 2 tane 20A Flash ve Viko 2 tanede 25A Flash ve Viko sigorta var 4üde B tipi. Apartman panosundaki Amper degeri daha yüksek ve C tipi. Sizce sebebi nedir?
Merhaba evde kısa devre oldugu zaman sigorta evdeki sigortadan değilde apartmanın panosundaki bizim daireye giden sigortadan atıyor. Evde 2 tane 20A Flash ve Viko 2 tanede 25A Flash ve Viko sigorta var 4üde B tipi. Apartman panosundaki Amper degeri daha yüksek ve C tipi. Sizce sebebi
Atıyor dediğiniz, ana sigortamı, yoksa, " kaçak akım rölesi mi" önce bundan emın olurmusun. Atıyor deediğin cihazım etiket degerleri veya resmini paylaşırmısın.. Evdekı mevcut sıgortalar hem yuksek akım değerınde, hemde muteber markalar değil..
Atıyor dediğiniz, ana sigortamı, yoksa, " kaçak akım rölesi mi" önce bundan emın olurmusun. Atıyor deediğin cihazım etiket degerleri veya resmini paylaşırmısın.. Evdekı mevcut sıgortalar hem yuksek akım değerınde, hemde muteber markalar değil..
Merhaba evde kısa devre oldugu zaman sigorta evdeki sigortadan değilde apartmanın panosundaki bizim daireye giden sigortadan atıyor. Evde 2 tane 20A Flash ve Viko 2 tanede 25A Flash ve Viko sigorta var 4üde B tipi. Apartman panosundaki Amper degeri daha yüksek ve C tipi. Sizce sebebi nedir?
Apartman panosundaki ( sayaç panosu ) ana siğorta diyelim 32 Amper olsun .
Daire siğortalarınız 20A Flash - 20A Viko - 25A Flash - 25A Viko = 4 adet B
Örneğin her siğortadan yük 10A olsun x 4 = 40A eder .
Siğorta kutunuzun içinde ana siğorta yok dolayısı ile apartman panosundaki siğorta atacak .
32A - 40A = -8A ( atma )
Ve diğer senaryolar vs .
Apartman panosundaki ( sayaç panosu ) ana siğorta diyelim 32 Amper olsun .
Daire siğortalarınız 20A Flash - 20A Viko - 25A Flash - 25A Viko = 4 adet B
Örneğin her siğortadan yük 10A olsun x 4 = 40A eder .
Siğorta kutunuzun içinde ana siğorta yok dolayısı ile apartman panosundaki siğorta atacak .
32A - 40A = -8A ( atma )
Ve diğer senaryolar vs .
Sizin yaşadığınız probleme kesiciler arası seçicilik diyorlar ki zor iş. Hesabı kitabı bir sürü tırı vırısı var. Kısa devrede kafalarına göre atabilirler. Helede sizin tariflediğiniz tesisatta zaten 25A ler falan havada uçuşuyor ki sizin iş daha da zor. Sürekli kısa devre olmayacağına göre gidip ana panodan açmak daha kolay.