Sigorta Atması

Sami babanın yaptığı paylaşımı görmemiştim . Mesajımı silebilirsiniz . İşyerindeki bilgisayarımda bu döküman vardı . Oradan buldum .
Yok neden sileyim. Aynı tablo olması tüm yolların Roma ya çıkması sözü gibi, sonuç gerçek değişmez tablo doğru demektir.
 
Yani sigma diyor ki benim AC sigortayı 48V ta kullanacaksan kesme kapasitesinde sıkıntı olmaksızın güvenle kullanabilirsin. 48V-110V arası 2 kutbu seri bağla devam et vs. Peki anlam veremediğim sigma neden AC sigortalarını DC de kullanmak varken ayrıca DC otomatik sigortada üretiyor? Herhalde kullanıcılar bu tür zahmetlere girmesin diyedir.​
 
Yani sigma diyor ki benim AC sigortayı 48V ta kullanacaksan kesme kapasitesinde sıkıntı olmaksızın güvenle kullanabilirsin. 48V-110V arası 2 kutbu seri bağla devam et vs. Peki anlam veremediğim sigma neden AC sigortalarını DC de kullanmak varken ayrıca DC otomatik sigortada üretiyor? Herhalde kullanıcılar bu tür zahmetlere girmesin diyedir.​
Türkler için üretilmiş bu döküman . Türkler elinde ne varsa onu kullanır ( Çekiç yerine pense , keski yerine tornavida vs vs ..... ) . Herhalde avrupa da böyle bir komedi hiçbiryerde geçmez.
 
Türkler için üretilmiş bu döküman . Türkler elinde ne varsa onu kullanır ( Çekiç yerine pense , keski yerine tornavida vs vs ..... ) . Herhalde avrupa da böyle bir komedi hiçbiryerde geçmez.
Aynen öyle bize özel :) . Birisi benim penseyi çekiç gibi kullanmış açılıp kapanırken zorlanıyor şimdi. O nu bir bulursam varya :)
 
İnverter in rated degeri 1500, peak değeri 3000 watt. Aküler tam dolu ve sadece mini buzdolabı çalıştırıyordum. Başka bir yük yok İnverter üzerinde. Buzdolabında bir problem olsa inverter çıkış sigortasını attırır. Çıkıştaki 16 amp ac sigorta atmıyor. Kartuş sigorta dediğim içine cam sigorta koyulan cinsten böyle tarif edeyim bildiğim kadarıyla. 30 amperi ben aliexpresten almıştım. Şöyle bir not ekleyeyim. Şuan 20 amp kartuş sigorta taktım akü ve İnverter arasına tv ve 600 watt süpürge çalıştırdı. Buzdolabıni takmaya korkuyorum elimde başka sigorta kalmadı. Aliexpreste ucuz değil artık.
Elinizdeki inverter 16 Amperlik çıkış sigortasının atmasını sağlayacak kadar akım vermeyebilir, bu durumda (varsa) kendini korumaya alabilir yada girişteki sigortayı attırır aşırı yükten. Bu tip tesisatları kuranlar normal şebekede kullandığımız gibi 16 Amperlik sigorta kullanıyorlar ama ben çoğu zaman açma kapama anahtarından farklı bir işe yarayacağını düşünmüyorum (inverter düşük güçlü ise).

Şu durumda buzdolabı küçük yani kolayca taşınabilir boyutta ise servisine düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin. 220 V şebeke ile muntazam şekilde çalışıyorsa inverterde neden çalışmadığını bulmak gerekir.

Ek bir bilgi olarak dolabın kompresörü çalışırken fişi çekip tekrar taktıysanız normalden fazla alım çekmiş olabilir. Akü ile inverter arasında kullandığınız kablo kesiti yeterli değilse gerilim düşümü nedeniyle inverter kendini kapatabilir.

Sigorta cam sigortanın daha büyüğü sanırım.
 
Yani sigma diyor ki benim AC sigortayı 48V ta kullanacaksan kesme kapasitesinde sıkıntı olmaksızın güvenle kullanabilirsin. 48V-110V arası 2 kutbu seri bağla devam et vs. Peki anlam veremediğim sigma neden AC sigortalarını DC de kullanmak varken ayrıca DC otomatik sigortada üretiyor? Herhalde kullanıcılar bu tür zahmetlere girmesin diyedir.​
merhaba
şöyle cevap vereyim. günümüzde ağırlıklı olarak DC devrelerde min. 250 V ,500 V ve 1000 V anma gerilimine uygun koruma ekipmanları isteniyor. Bu yüzden AC özellikli otomatik sigortalar belirli bir DC gerilime kadar kullanılabiliyor. ancak daha yüksek anma gerilimlerinde özellikle DC devreleri kesebilmek için özel dizayn DC sigortalar ( içinde mıknatıs var ) üretiliyor. Biz Sigma olarak 110 V un üzerinde DC sigorta kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,120
Mesajlar
933,305
Kullanıcılar
453,192
Son üye
saskınn

Yeni konular

Geri
Üst