arkadaşlar bana enerjili bir kablonun sigortasını attırabilecek cihaz lazım ben aradım ama bulamadım bilen varsa acil olarak temin etmeliyim Teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Amaç nedir?Bazı otomatik sigortaların yanına takılabilen açtırma üniteleri var.Bir nevi role.Buna enerji vererek otomatik sigortayı açtırabilirsiniz.
Örneğin Siemensin 5SX4 serisi otomatlarını 5ST3030 açma bobini aracılıyla devre dışı bırakabilirsiniz
arkadaşlar bana enerjili bir kablonun sigortasını attırabilecek cihaz lazım ben aradım ama bulamadım bilen varsa acil olarak temin etmeliyim Teşekkürler
arkadaşlar bana enerjili bir kablonun sigortasını attırabilecek cihaz lazım ben aradım ama bulamadım bilen varsa acil olarak temin etmeliyim Teşekkürler
enerjili olan kabloyu kısa devre(faz-nötr, faz-faz) yaptırırsan olur. tehlikelidir ve bu esnada hem ark oluşur hemde kablolar birbirne kaynak bile olabilir. bu esnada selektivite tam sağlanmışsa ona bağlı olan ilk sigorta atar. selektivite sağlanmamışsa bağlı olan bir kaç sigorta yada en baştaki atabilir.
Diğer bir yol ise güçlü bir reosta bulup o hatta bağlamakla olur. Reostanın gücünü artırıp sigortanın atmasını beklemek gerekir.
Arkadaşlar Yalnış Anlatmışım Galiba bizim Bilgi İşlem Bölümünde yenileme çalışmamız oluyor bu sırada gelen linyelerin hangi sigortalara bağlı olduğu belli değil şu anda ve biz server sigortalarını kapatmadan bu masa prizlerini ıvır zıvır prizleri kapatmamız lazım o yüzden o kabloların ucuna bağlanıp sigortayı attırabilen bir cihaz istiyorum en kötü reosta mantığıyla yapıcaz teşekkürler...