Sigorta değiştirmeden şofbeni bu şekilde deneyin, atma olmuyorsa devam edersiniz. Aynı anda başka yüksek güç çeken cihaz kullanmayın. Kolon hattınız 4mm2 ise ve boru içinden gidiyorsa 25 amperden daha büyük sigorta takmanızı önermem. Hele hele 40 amperi aklınızdan bile geçirmeyin derim. Önce kablo kesitlerinizi bir tespit edin.
Şofben hattı tesisat içinde gidiyorsa 4'lük olması gerekir, sıva üstünden panoya kadar çekildiyse 2.5'luk kurtarır.
Daha önceki şofbende 7000 watt gücündedir zaten. Sigortanın atmamasının sebebi yüklenildiğinde gerilim düşümü olması, kablo kesitinin ince olması, trafoya olan uzaklık vs. bu yüzden çekilen akımda düşüyor. O yüzden sigorta arttırmadan deneyin diyorum.
Mesela vidyoda şofben 1. kademe 3330w 2. kademe 4950w 3. kademe 6540w çekiyor.
3. kademede 3330+4950=8280w çekmesi gerekirken, gerilim iyice düştüğü için 6540w güç çekilebiliyor, buda 28,43 amper yapar.
Sigorta açma eğrisi 25A x1,13=28,25 amper yapar sigorta 1 saat açma yapmaz.