Selam abiler. 6.7 kW , 3 fazlı yük, Mesafe ise 25 mt . Bunun için Sigorta hesabı aşağıdaki gibi yapılmış.
Neden çıkan sonucun 2 katını alıyoruz. hemen 1 üstünü almamız gerekmiyor mu 16 A gibi. ?

6700 = 1,73 * 380 * I * 0,80 I = 12,73
2 Katı alınarak 25 amper sigorta uygundur..

Birde ilave olarak bilinmeyen prizler için 300 watt diyoruz. Ama biz bu prizlere su ısıtıcısı,ütü yada kaynak makinesi gibi minimum 1000Watt'lık aletler takıyoruz. O zaman prizler 300 watt'tan dolayı neden sıkıntı olmuyor?
 
Selam abiler. 6.7 kW , 3 fazlı yük, Mesafe ise 25 mt . Bunun için Sigorta hesabı aşağıdaki gibi yapılmış.
Neden çıkan sonucun 2 katını alıyoruz. hemen 1 üstünü almamız gerekmiyor mu 16 A gibi. ?

6700 = 1,73 * 380 * I * 0,80 I = 12,73
2 Katı alınarak 25 amper sigorta uygundur..

Birde ilave olarak bilinmeyen prizler için 300 watt diyoruz. Ama biz bu prizlere su ısıtıcısı,ütü yada kaynak makinesi gibi minimum 1000Watt'lık aletler takıyoruz. O zaman prizler 300 watt'tan dolayı neden sıkıntı olmuyor?

Senin hesabında çıkan sonuç neredeyse sigortanın üst limitine yaklaşıyor. Böyle yapsan olmaz mı? Olur! Fakat sigortan gereksiz yere fazladan ısınır. O yüzden çıkan Akımı pratik olarak 1,2 veya 2 ile çarparsan gereksiz ısınmayı ortadan kaldırmış olursun.

Örnek verelim; Eline 16 litrelik bir bidon al ve ağzına kadar suyla doldur. Sonra yürümeye başla, yürürken neler olduğunu gözlemle. Aynı şey sigorta hesabın da olur; bidondaki su nasıl dışarı taşarak dökülmeye başlıyorsa, sigortada akım ısı şeklinde etrafa yayılmaya başlar.

300W'lık güç değeri, Elektrik projeleri için standart ortalama bir değerdir. Son kullanıcının neyi, nerede, ne zaman, ne şekilde, neden kullanacağı öngörülemez olduğundan bu ortalama değer kullanılır. Fakat pratikte evindeki bütün prizlerin aynı anda bahsettiğin gibi yüksek güçlerde kullanılmayacağı düşünülür.

Bir evde bu şekilde kullanım olursa kısa sürede tesisat zaten hasar alır.
 
Selam arkadaşlar,
21kw 3 faz ani su ısıtıcımın 16 A lik sigortası çok sık atıyor, normalde ne olması gerekiyor?
 
Trafase güç formülü yazdığınız şekilde evet..ama yük dikkat ederseniz rezistanslı bir ısıtıcı..resistanslar omik yük sınıfına girer ve akım hesaplamasi yaparken güç katsayısı değeri(0.8)hesaba katilmaz..eğer yük bir asenkron motor olsaydı o zaman bildiğiniz formül geçerli olacakti.
Akım hesabı I=P/(√3*380*0.8) formülünden hesaplanmıyor mu ? Bu formülle çekilen akım yaklaşık 39 A çıkıyor. Bu duruma göre Sigorta seçimi nasıl olmalı .
 
Trafase güç formülü yazdığınız şekilde evet..ama yük dikkat ederseniz rezistanslı bir ısıtıcı..resistanslar omik yük sınıfına girer ve akım hesaplamasi yaparken güç katsayısı değeri(0.8)hesaba katilmaz..eğer yük bir asenkron motor olsaydı o zaman bildiğiniz formül geçerli olacakti.
Teşekkür ederim .
 