Bahsettiginiz prizlerde şunları da denermisiniz ; Elektriği verip kontrol kalemiyle faz ucunun bulunuz.
# faz nötr, faz toprak ve nötr toprak aralarindaki voltajları ölçüp kaydedin.
# elektriği kesip ( fazın kesildiğini de görünüz) yukarıdaki maddedeki işlemleri yeniden yapınız.
Sonuçları burda paylasiniz?
Yatak odası çocuk odası sigorta kapali
Faz nötr 0.073 v
Salon mutfak lambalar sigorta kapali
Faz nötr 32.56 v
Sorun şu ki sigorta kapali bile olsa evin her tarafında elektrik var sigorta kapali bile olsa kontrol kaleminde ve ölçü aletinde akım ölçülüyor bilen lütfen yardım etsin çünkü banyo da priz sürekli yanıyor değiştiriyoruz yine yaniyor
Değerli Arkadasım; Hem sizin evinizde hem de sizi besleyen trafoda problem gözüküyor. Benzer anormalikler size en yakın komşularınızda da var mı ? Öğrenmelisiniz.
Mutlaka profesyonel bir elektrikçiden acil yardım alınız. Her elektrikçinin çözebileceği problem değil , Allah korusun yangın dahi çıkabilir. Beklemenizin size faydası değil zararı olur.Geçmiş olsun.