Sigorta kapalı prizde akım var

Bahsettiginiz prizlerde şunları da denermisiniz ; Elektriği verip kontrol kalemiyle faz ucunun bulunuz.
# faz nötr, faz toprak ve nötr toprak aralarindaki voltajları ölçüp kaydedin.
# elektriği kesip ( fazın kesildiğini de görünüz) yukarıdaki maddedeki işlemleri yeniden yapınız.
Sonuçları burda paylasiniz?

Banyo priz Elektrik açıkken
Faz nötr 227 v
Faz toprak 227 v
Toprak nötr 0,6-1,1v

Banyo priz elektrik kapalı iken
Faz nötr 6.7 v
Faz toprak 7.2v
Toprak nötr 1.1 v

Mutfak priz Sigorta kapali
Faz nötr 0.6 v

Yatak odası çocuk odası sigorta kapali
Faz nötr 0.073 v

Salon mutfak lambalar sigorta kapali
Faz nötr 32.56 v


Sorun şu ki sigorta kapali bile olsa evin her tarafında elektrik var sigorta kapali bile olsa kontrol kaleminde ve ölçü aletinde akım ölçülüyor bilen lütfen yardım etsin çünkü banyo da priz sürekli yanıyor değiştiriyoruz yine yaniyor
 
Değerli Arkadasım; Hem sizin evinizde hem de sizi besleyen trafoda problem gözüküyor. Benzer anormalikler size en yakın komşularınızda da var mı ? Öğrenmelisiniz.
Mutlaka profesyonel bir elektrikçiden acil yardım alınız. Her elektrikçinin çözebileceği problem değil , Allah korusun yangın dahi çıkabilir. Beklemenizin size faydası değil zararı olur.Geçmiş olsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,671
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst