bakımını yapdığımız bir işletme de şöyle bir sorunum var cihazlar farklı upsler üzerinden çalışıyor upsler monofaze girişli sorun şu elektrikler kesilip jeneratör devreye girdiği zaman upslerden bir tanesinin giriş sigortası atıyor.3adet ups var güçleride fazla değilyorumlarınızı bekliyorum bu arızanın sebebi ne olabilir...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
normalde cihaz çalışıyor.şebeke gidip jeneratör devreye girdiğinde cihazın hem giriş hem çıış sigortası atıyor bu ayrıntıyı bir önceki mesajda yazmayı unutmuuşum şebeke geldiğinde de ups devreye giremediği için bağlı olduğu cihaz çalışmıyor...
bir yerde faz çakışması var gibi Bakım esnasında kablolar sökülüp tekrar takıldımı kısa devre olabilir jenaratörü çalıştığında upsleri teker teker devreye alın kolay gelsin
UPS ler içerisinde kondansatör bulunduğu için, şebekeye cos fi den dolayı geri besleme ( harmonik ) yaparlar. Bu yüzden çok kere modemimin yazılımını uçurmuştu. En sonunda ayırıp modemle uğraşmaktan kurtuldum. Dolayısıyla UPS lerde kalite çok önemli, anlatıldığı üzere hem girişi hemde çıkıştaki sigorta atıyor, yani o UPS büyük ihtimal arızalıdır. Diğer UPS ler aynı güçte iseler yerleri değiştirilip bakılabilir.