Kolon sıgortanız, 3 fazlı demek daıreye 3 faz gelıyor o başdakı 3 fazlı sıgorta veya kaçak akım rölesı
gelmesi lazım, ya dısardan gelmiyor, yada geçirmiyor olabilir.
Elinde bir voltmetre veya multimetre varsa sigortalari kapat 3 lu w otomat ve kacak akim roleainin giris cikislarinda gerilim olc bilgi ver yoksa is uzar.
Elinde bir voltmetre veya multimetre varsa sigortalari kapat 3 lu w otomat ve kacak akim roleainin giris cikislarinda gerilim olc bilgi ver yoksa is uzar.
Kolon sıgortanız, 3 fazlı demek daıreye 3 faz gelıyor o başdakı 3 fazlı sıgorta veya kaçak akım rölesı
gelmesi lazım, ya dısardan gelmiyor, yada geçirmiyor olabilir.
Gidiyor derken kontrol kaleminden isik yanmiyor mu? Kontrol kalemi ile kontrol ederken 2 tanesinde isik guclu yanerken sorunlu kontakta kontrol kaleminin isigi sonuk yanar. Boyle bir durum varsa 3 lu sigortanin bir kontaginda sorun olmustur. 3 lu Sigorta degisecek
Gidiyor derken kontrol kaleminden isik yanmiyor mu? Kontrol kalemi ile kontrol ederken 2 tanesinde isik guclu yanerken sorunlu kontakta kontrol kaleminin isigi sonuk yanar. Boyle bir durum varsa 3 lu sigortanin bir kontaginda sorun olmustur. 3 lu Sigorta degisecek
Hocam şimdi, Siemens marka sigortalar kapalı durumdayken kontrol kalemi ile ölçtüğümde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu girişlerde faz var (bu arada sorun olmadığı için bahsetmiyorum diğer mega sigortalar açık durumdayken üstte ve altta faz var) fakat bu sigortalı açık konuma aldığımda 6-9-12-13 ve dolayısı ile 14-15 de kontrol kalemi ile ölçtüğümde faz yok. Sorun tam olarak bu.