Rezistanslar için 32a kontaktör kullanacagım 6 adet rezistans toplamda 27 A akım çekiyor. Rezistanslar 220 v ile çalışacak. 6 rezistansı 3 faza 2 şer 2 şer dağıtacağım.
Kontaktör öncesine sigorta koyacağım fakat sigortayı 32 A aldım hata ettiğimi düşünüyorum her fazdan ortalama 9 A akım geçecek bu şekilde benim sigortam aksilik durumunda hiç atmayacak doğru mu düşünüyorum ustalar fikri olan varsa yazabilir mi ?
Merhabalar
Rezistanslar için 32a kontaktör kullanacagım 6 adet rezistans toplamda 27 A akım çekiyor. Rezistanslar 220 v ile çalışacak. 6 rezistansı 3 faza 2 şer 2 şer dağıtacağım.
Kontaktör öncesine sigorta koyacağım fakat sigortayı 32 A aldım hata ettiğimi düşünüyorum her fazdan ortalama 9 A akım geçecek bu şekilde benim sigortam aksilik durumunda hiç atmayacak doğru mu düşünüyorum ustalar fikri olan varsa yazabilir mi ?
Kablo kesitin kurtarır. Ama sigortan kablo için büyük olmuş. Rezistanslara genelde sigorta ile termik koruma yapmanın bir manası yok . Çünkü rezistanslar bozulduğu anda çoğunlukla kısa devreye değil acik devreye düşen elemanlar.
Edit : Rezistans yerine sigorta yazmışım @DelgadoJk
16A B tipi sigorta olmalı. B tipi sigortalar yuvarlak hesap akımın 5 katına kadar, C tipi olanlar ise üzerinde yazan akımın anlık 10 katına kadar akıma dayanabilir!