Sigorta seçimi

kva değeri,üretim makinalarında ( trafo,jeneratör ) kullanılan bir büyüklüktür.Bu tip makinalar-
dan çekilecek akım,alıcının Cosq değerine bağlı olduğundan,akım hesabının kva değeri üze-
rinden,güç tüketen makinalara ait güç değeri ise,kw olarak belirtildiğinden,üzerinde yazan
Cosq değeri göz önüne alınarak ,akım değeri ona göre hesaplanması gerekir.
 
bu durumda biz alıcının cos fi değeri 1 olarak düşünüp jeneratörden en fazla çekilen akım 34 amperdir diyoruz anladığıma göre. Jeneratöre aşırı yüklenmemek için ise 32 A Sigorta seçiyoruz.
Açıkçası ben de bu şekilde düşünere 32 A sigortanın uygun olacağını düşünmüştüm. Fakat birkaç kişi bunun doğru olmadığını söyleyince emin olamadım. Onun için burada daha fazla kişinin tecrübesinden faydalanmak istedim. Yorum yapan herkese teşekkür ediyorum

saygılarımla,
 
Kva = U X I ( trifazede 1,73 x U x I ) formülü içerisinde,görüldüğü üzere Cosq değeri yok
tur.O nedenle, Akım = Kva / U yazmak( trifazede,kva /1,73 x U ) gerekir.Sigorta,bu değer üzerinden seçilerek,en yakın nominal değerli sigorta kullanılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…