SIMATIC ET 200M profibus bağlantı hatası

ykara

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Öncelikle hepinize merhaba.
Yardımlarınız için şimdiden tşkler.
Şirketimizdeki makinada bir adet anabilgisayar bir adet monitör 12 adet SIMATIC ET 200M SİEMENS plc modülü ve 24 adet lenze sürücü mevcut bunlar hepsi farklı ünitelerde ve seri olarak profibus sitemi ile haberleşiyor. Şu anda plc modülü yada sürücü modülünün birinde arıza olduğunu tahmin ediyoruz. operatör panel ile ana bilgisayar arasında bağlantı kuramadığımızdan makine çalışmıyor. Bu sistemin herhangi bir ölçüm şekli mevcutmu?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bizde genelde ya bus konnektörü gevşemiş oluyor,ya da adres tırnakları yer değişmiş oluyor veya kablodan şüphelenince mesafe kısa ise dışardan başka bir bus kablosu ile deniyoruz.DP coupler sağlamlığı nasıl yapılıyor onu bilmiyorum.
 
konnektörleri ve adresleri kontrol ettim kabloları ölçtüm.Makine yaklaşık 30 mt ve kablolar makinenin heryerini dolaşıyor
 
Son düzenleme:
Simatic managerde hardware diagnostics yaparsaniz hangi adreslerden yazma ve okuma hatasi geldigini gorursunuz. hardware managerde bu adreslere karsilik hangi modullerin geldigine bakip o modulleri kontrol ederek sorunu cozebilirsiniz...
 
Öncelikle hepinize merhaba.
Yardımlarınız için şimdiden tşkler.
Şirketimizdeki makinada bir adet anabilgisayar bir adet monitör 12 adet SIMATIC ET 200M SİEMENS plc modülü ve 24 adet lenze sürücü mevcut bunlar hepsi farklı ünitelerde ve seri olarak profibus sitemi ile haberleşiyor. Şu anda plc modülü yada sürücü modülünün birinde arıza olduğunu tahmin ediyoruz. operatör panel ile ana bilgisayar arasında bağlantı kuramadığımızdan makine çalışmıyor. Bu sistemin herhangi bir ölçüm şekli mevcutmu?

sisteminizde master plc s7 serisi (300-400) plc veya et200m cpu lu model mi yoksa soft plc mi? eğer hardware diagnosticten online olma durumunuz yoksa et200 lerin üzerinde kırmızı led vb.. yanana var mı onu kontrol edin(BF veya SF). kablonuzu kontrol edin. 24v beslemelerini kontrol edin. bunlarda sorunu çözmüyorsa mutlaka cpudan hardware diagnostige bakın.kolay gelsin.
 