Simatic Manager ile Hardware Panel Atama

elo

Üye
Katılım
20 Mar 2007
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar.
S7315-2dp plc ye tp177a panel bağlamak istiyorum. Sımatıc manager programında hardware bölümüne hangi rack a tp177a paneli nasıl atamam gerekiyor. Bu konuda acil yardımlarınızı bekliyorum .
Teşekkürler.
 
Hocam neden racka atıyorsun ki mpi adresi vermen gerekmez mi
 
Merhabalar
mpı adresi verdim. Hw config.configuratıon network bölümüne girdim. Paneli mpı bağlantısını yaptım. Adres olarak 3 panel üzerinden adreside 3 yaptım haberleşme prot. Mpı/dp adreside 3 olarak ayarlamama rağmen transfer olayını gercekleştiremedim. şu dikkatımı cektı transfer kısmındak data transfer on ve of silik bir yazıyla yazılı ve data transfer of konumunda buradakı yazıyı aktıf hale ve transferıde on konumuna getırebilrsem sorunumu halleerım diye dusunuyorum. Bu konuda yardımlarınızı beklıyorum.
 
Merhabalar
mpı adresi verdim. Hw config.configuratıon network bölümüne girdim. Paneli mpı bağlantısını yaptım. Adres olarak 3 panel üzerinden adreside 3 yaptım haberleşme prot. Mpı/dp adreside 3 olarak ayarlamama rağmen transfer olayını gercekleştiremedim. şu dikkatımı cektı transfer kısmındak data transfer on ve of silik bir yazıyla yazılı ve data transfer of konumunda buradakı yazıyı aktıf hale ve transferıde on konumuna getırebilrsem sorunumu halleerım diye dusunuyorum. Bu konuda yardımlarınızı beklıyorum.
Transfer derken Panele transfermi yoksa PLC ye programı yüklemeyimi kasdettiniz.
 
operatör panelini s7-300 hardware e eklemenize gerek yoktur. Wincc de cominication bölümünden haberleşme yapısını MPI yap adresini ver sonra op de control panel içine gir buradaki mpı ve transfer ayarlarınıda MPI yap (hız 187,5 kb) olacak daha sonra wincc de programı yüklerken MPI kablo kullanıyorsan op control panelde vermiş olduğun MPI adresini transfer menüsünde çıkan yere yaz ve programı yükle. Eğer programı PPI kablo ile yükleyeceksen wincc de transfer menüsünde op adresi sormayacaktır zaten direk yükler.
 
Yeni Bit Eşlem Resmi.JPGSimatic Menager dan projenin üstüne sağ tıklayıp inset new objekt seçersen oradan HMI station seçerek paneli ekleyebilirsin..
 

Forum istatistikleri

Konular
130,220
Mesajlar
934,504
Kullanıcılar
453,407
Son üye
Ergün44

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst