arkadaşlar acil yardım simens micro master 440 75 kw sürücüyü 2yönde kullanıyordum 9nolu uctan alıp5nolu uc ileri 6nolu geri calışıyordu ne zamanki servise gitti geldi sistem bozuldu tek yönde calışıyor öbür yön yok oporötör panelide bozuk parametrelere giremiyorum başka yolu yokmu yeni panel temini4 5gün sürer acil yardım yardımlarınız icin şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
öncelikle 5 6 numaralı uçlara kontrol ünitesinden giden kabloları kontrol ediniz ..
büyük ihtimalle klemenslerin bağlı olduğu kartta yol kırılmış olabilir çünkü çok hassas klemensi sıkarken çatlayabiliyor başıma gelmişti..
 
sağ ol arkataşım geri yönü başka türlü atamışlar calıştırdım
 