Simetrik Kısa Devre Akımı?

burakzobar

Üye
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
29
Merhabalar.
Mvr1PM.jpg

şöyle bir sorum var. Kısa hat şemasını
YNAdMk.png

şu şekilde çizdim.
Toplam eşdeğer empedans = (0,017+0,1930j) I"k = 19,6616kA Ip= 49,2935kA Ik = 14,885 kA. Fakat simetrik kısa devre akımı olan Ib yi nasıl bulacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bu konuda yeniyim. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim ona göre bir açıklama yaparsanız mutlu olurum. İyi forumlar dilerim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar.
Mvr1PM.jpg

şöyle bir sorum var. Kısa hat şemasını
YNAdMk.png

şu şekilde çizdim.
Toplam eşdeğer empedans = (0,017+0,1930j) I"k = 19,6616kA Ip= 49,2935kA Ik = 14,885 kA. Fakat simetrik kısa devre akımı olan Ib yi nasıl bulacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bu konuda yeniyim. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim ona göre bir açıklama yaparsanız mutlu olurum. İyi forumlar dilerim.
http://www.genetek.com.tr/Upload/Dosyalar/Kısa devre.pdf Süper bir döküman .
 
Bu mevzuların detay incelikleri için ya kitap satın almalısınız ya da okulunuzun kütüphanesine başvurmalısınız . Yüksek gerilimde kısa devre hesapları her zaman her kesin bütün detayları ile uğraştığı bir mevzu değil malesef , bu yüzden ancak TEİAŞ tan bir arkadaş forumda varsa o cevap verebilir . Ayrıca siz kısa devre simetrik akıma Ib diye belirtmişsiniz benim verdiğim dökümanda Ik'' diye belirtilmiş , fark yok arada .
 
I"k diye belirtilen kavram kısa devrede "başlangıç kısa devre akımı" olarak belirtiliyor. Ben o değeri 19,661 kA olarak buldum. İlkte de belirtmiştim. Anladığım kadarıyla bu değeri IrM 'ye böleceğim ve 'u' katsayısı bulup bunu I"k değeri ile çarpacağım fakat, IrM değerini nasıl bulacağımı bilemedim.
 
Aldığım eğitimin üzerinden neredeyse 15 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Ancak yardımcı olmak adına bir kaç yabancı kaynağı taradım ve sonuç olarak sorunuzun cevabı için durum şöyle.

IEC 60909'a göre Ib'nin tanımı;
Ib=Short-circuit breaking current(Kısa-devre kesme akımı)
Peki hangi andaki kısa devre kesme akımı?

subtransient, transient ve steady-state olmak üzere kısa devrenin üç zaman aşaması var ve steady-state'den önce, bu Ib akımı oluşur ve Ib'nin değerini; kısa devre akımının ortaya çıkması ile anahtarlama elemanı üzerindeki kontakların ilk ayrılması arasındaki en kısa süre belirler ve Ib'nin değeri;

Ib = μ . I"k dır.

Bu formüldeki μ = minimum zaman gecikmesi tmin ve I"k / Ir oranı(bu oran generatörün nominal akımı Ir ile birlikte subtransient ve transient reaktansların etkisini ifade etmektedir.) tarafından belirlenen bir katsayıdır.

tmin zamanı(minimum zaman gecikmesi); koruma rölesinin minimum çalışma zamanı ile bu rölenin bağlı olduğu kesicinin en kısa açma zamanın toplamıdır. Yani kısa devre akımının ortaya çıkması ile anahtarlama elemanı üzerindeki kontaklarının ilk ayrılması arasındaki en kısa süre tmindir.

Bu durumda senin ihtiyacın olan bilgi tmin ve Ir değeridir. Bu değerleri bulduktan sonra aşağıdaki grafikten μ değerini bulup, yukarıdaki formüle yazarsan, Ib değerini bulmuş olursun.

mü katsayısı grafiği.png
 
Son düzenleme:
İlginiz için çok teşekkür ederim. Örneği aldığım kişiye sordum hakikaten μ değerini vermeyi unutmuş. Fakat kesme akımının 3 farklı değer alabileceğini bilmiyordum öğrenmiş oldum. Sağolun
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,032
Kullanıcılar
452,392
Son üye
irem60

Yeni konular

Geri
Üst