simotion arıza

kaankapln

Üye
Katılım
2 Nis 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
44
arkadaşlar simotion- sinamics manuel eksen kontrol de arıza veriyor -(hız kontrolde sorun olmuyor)


verilen hata:
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1910 : PROFIBUS: Setpoint timeout
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1912 : IF1: PB/PN clock cycle synchronous operation sign-of-life failure

teşekkürler...
 
Profibus haberleşmesinde problem var gibi geldi bana.
Set degerinin yapılamadıgı, timeouta ugraması haberleşme kablolarında sorun olabilir diyor.
 
Sistemde kaç tane sürücü var.Sürücüler Simotion'a drive cliq
ile mi bağlı?
 
sistemde iki sürücü fakat hazır bir sistem hw config ve netpro ile bağlantıyı yapıp, scot-sinamics yazılımına geçtik, sinamics automatic config ayarları otomatik aldık manuel hız kontrolde sorun yok, axis tanımlama ve pozisyon kontrolden sonra
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1910 : PROFIBUS: Setpoint timeout
SINAMICS_Integrated : SERVO_02 Error 1912 : IF1: PB/PN clock cycle synchronous operation sign-of-life failure
SERVO3 içinde aynı hataları veriyor
 
clock cycle carpanını bıraz daha arttır.

Arkadaşa katılıyorum HW configde sinamicsler için olan çarpan değerini arttırman gerekiyor gibi, tahminimce D serisi bir simotion kullanıyorsun C veya P serisi kullansa idin CU modüllerle alakalı alarmı alman gerekirdiki buda profibus bağlantısında sorun olma olasılığını ortadan kaldırıyor, bildiği kadarı ile D serisi 6 sürücüye kadar CU modülü kullanmadan sürmeye izin veriyor...
 

Forum istatistikleri

Konular
133,380
Mesajlar
971,000
Kullanıcılar
459,227
Son üye
saidkaradogu

Yeni konular

Geri