Arkadaşlar çalıştığım fabrikada Simovert mevcut.Cihaz start aldığında ilk anda Fault 36 hatası veriyor.(Ext. fault2 2 input, which can be parameterized, was activated.)Fakat birkaç kez resetleme yaptıkdan sonra cihaz normal çalışmaya başlıyor.Özellikle uzun süreli duruşulardan sonra bu hatayı çok sık vermekde.Konu ile ilgili çözümleriniz nelerdir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dostum cevabı kendin vermişsin zaten , 2 nolu dijital inputtan bir sinyal kesilmesi söz konusu. Panonun elektrik resmine bakılırsa nerden geldiği belli olur. Genelde pano içindeki sigorta yardımcı kontakları, pano üzerindeki acil stop butonu gibi alarm kontakları bu tip girişlere bağlıdır. Kumanda gerilimi 24V ise tozdanda etkilenen kontaklar ara ara geçirmez.