İşletmede kullanmış olduğumuz servo sürücülerin bir kaçında ''07450'' hatası ile karşılaşıyorum,
Herhangi bir mekanik sınırlama yada yük artışı olmamasına rağmen ve kablo bağlantıları normal olmasına rağmen günde 1 kaç kez bu hata ile karşılaşıyoruz normalde gözden kaçırılabilir farklı makinelerde ama kullandığım hattaki bir kaç duruş yüzünden uzun süreli duruş problemi yaşıyorum bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
F07450 Standstill monitoring hatasıdır. Yani motor pozisyona geldiğinde encoder stabil olarak durmuyor.
-Dış yükler mekanik titreşim vs varsa absorbe edin.
- P2543 parametresini biraz daha yükseltin. (Standstill monitoring time)
- Motoru yerinden sökerek Tuning yaptırın.
- Encoder Drive Cliq ise motoru değiştirin
- Encoder drive cliq değil ise kabloları kontrol edin.
-Topraklama hattını ve voltajını kontrol edin.
öncelikle Fluke bilgi için teşşekkürler parametrelere ulaşmaya çalıştığımda 2145 den sonra direk 3000 li sayılara cıkıyor P2543 değiştirme yada kontrol etmek nasıl mümkün olur