Sinamics S110 sürücü 07450 hatası hakkında.

aks_fazli

Üye
Katılım
19 Şub 2009
Mesajlar
132
Puanları
1
Yaş
42
Selam Arkadaşlar;

İşletmede kullanmış olduğumuz servo sürücülerin bir kaçında ''07450'' hatası ile karşılaşıyorum,
Herhangi bir mekanik sınırlama yada yük artışı olmamasına rağmen ve kablo bağlantıları normal olmasına rağmen günde 1 kaç kez bu hata ile karşılaşıyoruz normalde gözden kaçırılabilir farklı makinelerde ama kullandığım hattaki bir kaç duruş yüzünden uzun süreli duruş problemi yaşıyorum bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
F07450 Standstill monitoring hatasıdır. Yani motor pozisyona geldiğinde encoder stabil olarak durmuyor.

-Dış yükler mekanik titreşim vs varsa absorbe edin.
- P2543 parametresini biraz daha yükseltin. (Standstill monitoring time)
- Motoru yerinden sökerek Tuning yaptırın.
- Encoder Drive Cliq ise motoru değiştirin
- Encoder drive cliq değil ise kabloları kontrol edin.
-Topraklama hattını ve voltajını kontrol edin.
 
öncelikle Fluke bilgi için teşşekkürler parametrelere ulaşmaya çalıştığımda 2145 den sonra direk 3000 li sayılara cıkıyor P2543 değiştirme yada kontrol etmek nasıl mümkün olur
 
Adsız.png
 
yani panelden değilde bilgisayar bağlantısı ile yapılacak..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,405
Son üye
ngr12

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst