Kaçak akım rolesinin ne kadar önemli oldugunu gösteriyor bu da sayın rezistan ustam
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sanırım senin rezistansın patlamış ve toprağa kaçak veriyor.

Olayı şöyle bir örnekle açıklaya bilirim: Bildiğiniz üzere su ısıtıcı rezistansları rezistans tel etrafı ısıya dayanıklı yalıtkan ve dış kısmı metal kaplamadır. Dış metal kısımda toprağa bağlıdır.

Mesela 1 metrelik bir rezistans'ımız var ve rezistans direnci 10 ohm.
I=U:R , I= 220:10 , I= 22 A

Şimdi bu rezistansımızın 20 cm den patladığını düşünürsek ve elimizde 20 cm ve 80 cm rezistans olur. 20 cm 2 ohm, 80 cm 8 ohm olur. Patlayan rezistansta su içinde olduğu için patlayan kısıma giren su iletken görevi görür ve topraklanmış dış metal kısıma bir kaçak akım oluşur.

Eğer 20 cm lik kısma faz verilirse:
I=U:R , I= 220:2 , I= 110 A

Eğer 80 cm lik kısma faz verilirse:
I=U:R , I= 220:8 , I= 27,5 A

Örnekte gördüğümüz üzere 20 cm lik bir kısımda sigorta atar ama 80 cm lik kısımda sigorta atmaya bilir. (Tabi iletken görevi gören suyun direncinide unutmamız lazım)(Topraklamanın iyi olduğunu var saydım)

Dilimin döndüğünce bir örnekle açıklamaya çalıştım sürçü lisan ettiysem af ola
 
çok saol abi sınavda 20 puan verdiniz bana çok saolun
 
rezistans teli içerden kopsa ısıtıcı ısıtmaz ancak gövdeye kaçak olabilir. ama yinede çok iyi örnek vermişsiniz slm
 