Sirkülasyon pompa arızası

mumustafa

Üye
Katılım
10 May 2011
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba üstadlar bir sorum olacak sizlere , Alfen marka üç fazlı 930 w gücünde Sirkülasyon pompası enerjilendiginde motor da garip bir ses çıkıyordu gereken arıza çözüm sırasını uyguladım pompayı soktum ve stator sargılari su içindeydi bu da Bobin tellerinin yalıtkanlik özelliğini kaybetmesine sebep olmuş mantık olarak suyun olmaması lazım ama emin olmak ve öğrenmek için soruyorum stator Bobinlerinin su içinde olması normal midir ? Teşekkür ederim :)

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
rotor suda fakat stator yani sargı susuz çalışması lazım acizhane...oring takımları bozuk olabilir
 
Teşekkür ederim ;-)

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
evet arkadaşım söylemiş oringlerden su sızdırmış normal değil
 