her motorun cosφ si 0,6 alınırsa
birinci motor için;
√3=1,73
P=√3.U.I.cosφ 22000=1,73.400.I.0,6 I=53 amper
cosφ=0,6 ise φ=53° ise sin53=0,79
Q=1,73.U.I.sin53 Q=1,73.400.53.0,79 Q=28974 VAr
İkinci motor için;
15000=1,73.400.I.0,6 I=36 amper
Q=1,73.400.36.0,79 Q=19680 VAr
üçüncü motor için;
11000=1,73.400.I.0,6 I=26,5
Q=1,73.400.26,5.0,79 Q=14847 VAr
Qbobin=28974+19680+14847=63501 VAr
tesisin kompanzasyon sonrası cosφ si 0,8 olacağına göre;
cos54=0,8 ise tan54=1,37 ise Qbobin-Qkondansatör/Wtoplam=1,37 olacaktır
Wtoplam=48000 Watt
Qbobin=63501 VAr
63501-Qkondansatör/48000=1,37 ise Qkondansatör= Toplam kondansatör gücü=2259 VAr bulduktan sonra kaç kademeli isityorsan 2259 ü kademe sayısına bölüp ücgen bağlantılı kondansatör gurubu sayısını bulacaksın, her gurubun kondansatör gücünü belirleyeceksin ve grup gücüne her bir kondansatörün µF ını listeden bulabilirsin