SM-331 1KF02 hakkında

aarduc

Üye
Katılım
19 Ara 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
48
SM-331 1KF02 AI modüle gelen 4-20 mA sinyalini modüle bağlı iken ölçtüğümde 40-50 mA seviyelerinde ölçüm yapıyorum.
Modülden ayırıp sinyali ölçtüğümde normal değerini 19,9 mA olarak ölçüyorum.3 adet seviye cihazındada doluluk oranı %100 görünüyor dolu olmamasına rağmen nedeni ne olabilir acaba.

Ayrıca 2 kablolu bağlantı için soketin uygunluğu kontrol edildi.hardware de 4-20 olarak tanımlı.
 
karttan ayırıp o ölçümü yapman normaldir, kartın üzerinden ölçümde sapma olabilir. Yeni yazdıysanız çarpanlarını kontrol edin. Birde seviye okuyucunuzu kontrol edin.
 
karttan ayırıp o ölçümü yapman normaldir, kartın üzerinden ölçümde sapma olabilir. Yeni yazdıysanız çarpanlarını kontrol edin. Birde seviye okuyucunuzu kontrol edin.

Merhebalar Aynı Modülde 3 adet seviye cihazım var 3 adetide aynı gösteriyor. seviye cihazları kendi similasyon ölçümlerinde doğru ölçüm yapıyor.gerekli kontrolleride yaptım son son çare modül değişikliğine gidicem galiba.
 
Yorum yapabilmek için bağlantı şeklinizi paylaşmanızda yarar var.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…