SM-331 1KF02 hakkında

aarduc

Üye
Katılım
19 Ara 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
48
SM-331 1KF02 AI modüle gelen 4-20 mA sinyalini modüle bağlı iken ölçtüğümde 40-50 mA seviyelerinde ölçüm yapıyorum.
Modülden ayırıp sinyali ölçtüğümde normal değerini 19,9 mA olarak ölçüyorum.3 adet seviye cihazındada doluluk oranı %100 görünüyor dolu olmamasına rağmen nedeni ne olabilir acaba.

Ayrıca 2 kablolu bağlantı için soketin uygunluğu kontrol edildi.hardware de 4-20 olarak tanımlı.
 
SM-331 1KF02 AI modüle gelen 4-20 mA sinyalini modüle bağlı iken ölçtüğümde 40-50 mA seviyelerinde ölçüm yapıyorum.
Modülden ayırıp sinyali ölçtüğümde normal değerini 19,9 mA olarak ölçüyorum.3 adet seviye cihazındada doluluk oranı %100 görünüyor dolu olmamasına rağmen nedeni ne olabilir acaba.

Ayrıca 2 kablolu bağlantı için soketin uygunluğu kontrol edildi.hardware de 4-20 olarak tanımlı.
karttan ayırıp o ölçümü yapman normaldir, kartın üzerinden ölçümde sapma olabilir. Yeni yazdıysanız çarpanlarını kontrol edin. Birde seviye okuyucunuzu kontrol edin.
 
karttan ayırıp o ölçümü yapman normaldir, kartın üzerinden ölçümde sapma olabilir. Yeni yazdıysanız çarpanlarını kontrol edin. Birde seviye okuyucunuzu kontrol edin.

Merhebalar Aynı Modülde 3 adet seviye cihazım var 3 adetide aynı gösteriyor. seviye cihazları kendi similasyon ölçümlerinde doğru ölçüm yapıyor.gerekli kontrolleride yaptım son son çare modül değişikliğine gidicem galiba.
 
Yorum yapabilmek için bağlantı şeklinizi paylaşmanızda yarar var.
 