Freon00
Üye
- Katılım
- 6 May 2021
- Mesajlar
- 38
- Puanları
- 1
- Yaş
- 30
Teşekkür ederim
Abi + 18 basma 15 bar emiş 0 a düşüyor çalıştırınca azot çevirdiğimizde tıkanıklık olmadığını görüyoruzKompresörde sorun olabilir. Kompresör revizyonu düzgün yapılmamis olabilir mi.
Emiş kac bar
Oda eksi 18 demi.
Selenoid çıkışı gözetme camı var abi geçiriyor drayer i değiştirdik exp yeni takıldıSelenoid açmıyor, txv geçirmiyor yada dryer tıkalı olabilir.
Kompresor sistemi supurup gazı kondensere topluyor gorunuyor.
Sistemde yağ seperetörü yok yağı sisteme basıyor gibi expansion buzlanıyor yağı donduruyor olabilir mi ?Abi + 18 basma 15 bar emiş 0 a düşüyor çalıştırınca azot çevirdiğimizde tıkanıklık olmadığını görüyoruz
Selenoid çıkışı gözetme camı var abi geçiriyor drayer i değiştirdik exp yeni takıldı
İlginiz için teşekkür ederim expansion bire bir aynısı ile değiştirildi . Selenoid çıkışına servis borusu kaynattık basıncı görebiliyoruz exp çıkışına da kaynatacağız . Sistem de yağ seperetörü olmadığı için sistemin içinde yağ fazla dolaşıyor . Gaz 404 soğuttuğu oda ise kuru gıda deposuYag blokaj yapıyor olabilir. Yag normal koşullarda donmaz donmamali. Eğer yag evaporatorde yoğunlaşıyor ise büyük sıkıntı.
Selenoid sonrasında ve txv sonrasında ölçüm portu varmi? Bu noktalardan basınç olcebilir misiniz? Basıncın nerede düştüğünü görmemiz lazım hangi parçanın basıncı gecirmedigini bulmak için.
Dryer giriş çıkış sıcaklıkları nasıl fark var mı? Girişi ve çıkışı termometre ile olcebilir misiniz?
Genleşme valfi değişti dediniz. Değiştiğinde valfe takılan iğne kaclikti küçük iğne de takmış olabilirsiniz o yüzden gaz geçmiyor olabilir.
Birde +18 diyorsunuz bu oda nasıl bir oda içinde ne saklanıyor? Gaz R404a degilmi?
Sistemi uzun süre çalıştırmıyorum emiş hemen 0 a düştüğü için o yüzden termometre ölçümlerini yapamadım henüxİlginiz için teşekkür ederim expansion bire bir aynısı ile değiştirildi . Selenoid çıkışına servis borusu kaynattık basıncı görebiliyoruz exp çıkışına da kaynatacağız . Sistem de yağ seperetörü olmadığı için sistemin içinde yağ fazla dolaşıyor . Gaz 404 soğuttuğu oda ise kuru gıda deposu
İlginiz için teşekkür ederim expansion bire bir aynısı ile değiştirildi . Selenoid çıkışına servis borusu kaynattık basıncı görebiliyoruz exp çıkışına da kaynatacağız . Sistem de yağ seperetörü olmadığı için sistemin içinde yağ fazla dolaşıyor . Gaz 404 soğuttuğu oda ise kuru gıda deposu
Sistemi uzun süre çalıştırmıyorum emiş hemen 0 a düştüğü için o yüzden termometre ölçümlerini yapamadım henüx