Serkan abi bu tabloda basınca karşılık gelen sıcaklık o basıncta evaparasyon sıcaklığınımi gösteriyor. Diğer tablolarda aynı şekilde mi ayni şeyi mi ifade ediyor
Mesela bu tabloda aynı şey mi. Birde burda değerler farklı. Baya fark var 70.psi eksi 6 derece diyor 404 gaz için
Peki biz hangi değeri okumalıyız. Yada genel olarak hangisi kullanılır birini kullanıyor isek dikkat etmemiz gerekn bisey var mi.Evet dostum,
Tablo basınca karşılık gelen evaporasyon , yada kondenzasyon sıcaklığını gösterir. Daha doğrusu o gazın hangi basınçta hangi sıcaklıkta olacağını söyler.
Ben yukarıdaki mesajımı düzenledim. Görsellerden herhangi bir basınç sıcaklık tablosunu almıştım senin tablon daha doğru. Dikkat etmediğim nokta şu.
İki tür basınç okuma yöntemi var. Biri gage basıncı diğeri mutlak basınç. İkisi arasındaki fark atmosfer basıncı olarak kabul ettiğimiz basınç 101 kpa fark vardır.
daha teknik anlatımı ,
İkisi arasındaki farkı en basit şekli ile ele alacak olursak mutlak basınç 0 noktası olarak mutlak 0 değerini alırken , gage basınç 0 noktası olarak atmosferik basıncı alır.
Yani gage basıncı mutlak sistem basıncı ile atmosferik basınç arasındaki farktır. Bu değer hava basıncına ve deniz seviyesindeki yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Mutlak basınç ölçümü ise bu değişimlerden etkilenmez.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sözün özü arkadaşımızın konusuna gelirsek sisteminde gaz eksik görünüyor. Tabi uzaktan görmeden tahmini söyleyebiliriz. Bize daha nety ölçüm verirse ( kondenser basıncını mesela ) ona göre hatayı dahada netleştireceğiz. Gaz basıncını 80 psi değerlerine kadar yükseltirse oda sorunsuz çalışacağını sanıyorum.
Teşekkür ederim abi. Baya aydınlandim. Geçenlerde açtığım konuya senin yazıyı koyuyorumAklını çok karıştırmak istemiyorum.
bahsettiğim olay mesela bir basketbol topu düşün. Siz bu basketbol topunu bir lastikçide şişiriyorsunuz. mesela bar değilde psi olarak bu topa 50 psig basınç bastınız. Bu basınç deniz kenarında ise üzerinizde bir atmosfer basıncı olduğunu düşünürseniz vakum ortamına göre aslında bu basınç 64 psia dır.
Biz soğutma sistemlerinde psiG kullanıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Yada konuyu genişletmek istersen bir konu açıp orada detaylı tartışabiliriz.
Evaporasyon sıcaklığı ve basıncı konusu ise;
Mesela -18 C derece bir derin dondurucu odamız olsun. Bu sistemin basıncı ne olmalı sorusuna cevap evaporasyon sıcaklığı kesinlikle -18 C dereceden daha aşağıda olmalıki odadan evaporatör aracılığı ile gaza doğru bir ısı transferi olsun.
Burada en büyük etken evaporatör büyüklüğü yüzey alanıdır. Siz bunu ilk başta 10 C derece gibi hesaplayın. Mesela oda sıcaklığını -18 C derece istiyorsanız bunu -26 C -28 C derece gibi düşünmelisiniz. Eğer sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa ayarlarsanız o ısıya inemezsiniz. Çünkü odanın ısı kazancı bunu mümkün kılmayacaktır.
Bu gün yaptım soğuk havayı kondanseri suyla yıkadım -1e kadar vakum yaptikda sonra 10 derece gaz bastım herşey normale döndü ama konuyu anladım
10 dereceden kasıt nedir. Bazi teknik detayları öğrenirseniz arızalı daha kolay çözersiniz. Bar psi ne demek gibi.Bu gün yaptım soğuk havayı kondanseri suyla yıkadım -1e kadar vakum yaptikda sonra 10 derece gaz bastım herşey normale döndü ama konuyu anladım
1.4 bar civarına geliyor değilmi abi -26Aklını çok karıştırmak istemiyorum.
bahsettiğim olay mesela bir basketbol topu düşün. Siz bu basketbol topunu bir lastikçide şişiriyorsunuz. mesela bar değilde psi olarak bu topa 50 psig basınç bastınız. Bu basınç deniz kenarında ise üzerinizde bir atmosfer basıncı olduğunu düşünürseniz vakum ortamına göre aslında bu basınç 64 psia dır.
Biz soğutma sistemlerinde psiG kullanıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Yada konuyu genişletmek istersen bir konu açıp orada detaylı tartışabiliriz.
Evaporasyon sıcaklığı ve basıncı konusu ise;
Mesela -18 C derece bir derin dondurucu odamız olsun. Bu sistemin basıncı ne olmalı sorusuna cevap evaporasyon sıcaklığı kesinlikle -18 C dereceden daha aşağıda olmalıki odadan evaporatör aracılığı ile gaza doğru bir ısı transferi olsun.
Burada en büyük etken evaporatör büyüklüğü yüzey alanıdır. Siz bunu ilk başta 10 C derece gibi hesaplayın. Mesela oda sıcaklığını -18 C derece istiyorsanız bunu -26 C -28 C derece gibi düşünmelisiniz. Eğer sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa ayarlarsanız o ısıya inemezsiniz. Çünkü odanın ısı kazancı bunu mümkün kılmayacaktır.