Soğuk hava

Serkan abi bu tabloda basınca karşılık gelen sıcaklık o basıncta evaparasyon sıcaklığınımi gösteriyor. Diğer tablolarda aynı şekilde mi ayni şeyi mi ifade ediyor
Mesela bu tabloda aynı şey mi. Birde burda değerler farklı. Baya fark var 70.psi eksi 6 derece diyor 404 gaz için

Evet dostum,

Tablo basınca karşılık gelen evaporasyon , yada kondenzasyon sıcaklığını gösterir. Daha doğrusu o gazın hangi basınçta hangi sıcaklıkta olacağını söyler.

Ben yukarıdaki mesajımı düzenledim. Görsellerden herhangi bir basınç sıcaklık tablosunu almıştım senin tablon daha doğru. Dikkat etmediğim nokta şu.

İki tür basınç okuma yöntemi var. Biri gage basıncı diğeri mutlak basınç. İkisi arasındaki fark atmosfer basıncı olarak kabul ettiğimiz basınç 101 kpa fark vardır.

daha teknik anlatımı ,
İkisi arasındaki farkı en basit şekli ile ele alacak olursak mutlak basınç 0 noktası olarak mutlak 0 değerini alırken , gage basınç 0 noktası olarak atmosferik basıncı alır.

Yani gage basıncı mutlak sistem basıncı ile atmosferik basınç arasındaki farktır. Bu değer hava basıncına ve deniz seviyesindeki yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Mutlak basınç ölçümü ise bu değişimlerden etkilenmez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sözün özü arkadaşımızın konusuna gelirsek sisteminde gaz eksik görünüyor. Tabi uzaktan görmeden tahmini söyleyebiliriz. Bize daha nety ölçüm verirse ( kondenser basıncını mesela ) ona göre hatayı dahada netleştireceğiz. Gaz basıncını 80 psi değerlerine kadar yükseltirse oda sorunsuz çalışacağını sanıyorum.
 
Evet dostum,

Tablo basınca karşılık gelen evaporasyon , yada kondenzasyon sıcaklığını gösterir. Daha doğrusu o gazın hangi basınçta hangi sıcaklıkta olacağını söyler.

Ben yukarıdaki mesajımı düzenledim. Görsellerden herhangi bir basınç sıcaklık tablosunu almıştım senin tablon daha doğru. Dikkat etmediğim nokta şu.

İki tür basınç okuma yöntemi var. Biri gage basıncı diğeri mutlak basınç. İkisi arasındaki fark atmosfer basıncı olarak kabul ettiğimiz basınç 101 kpa fark vardır.

daha teknik anlatımı ,
İkisi arasındaki farkı en basit şekli ile ele alacak olursak mutlak basınç 0 noktası olarak mutlak 0 değerini alırken , gage basınç 0 noktası olarak atmosferik basıncı alır.

Yani gage basıncı mutlak sistem basıncı ile atmosferik basınç arasındaki farktır. Bu değer hava basıncına ve deniz seviyesindeki yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Mutlak basınç ölçümü ise bu değişimlerden etkilenmez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sözün özü arkadaşımızın konusuna gelirsek sisteminde gaz eksik görünüyor. Tabi uzaktan görmeden tahmini söyleyebiliriz. Bize daha nety ölçüm verirse ( kondenser basıncını mesela ) ona göre hatayı dahada netleştireceğiz. Gaz basıncını 80 psi değerlerine kadar yükseltirse oda sorunsuz çalışacağını sanıyorum.
Peki biz hangi değeri okumalıyız. Yada genel olarak hangisi kullanılır birini kullanıyor isek dikkat etmemiz gerekn bisey var mi.
Birde eksi 18 odada evaparasyon sıcaklığı ne olmalı. Eksi 18 mi olmalı yoksa ortamin olmasını istediğimiz değerden daha mı düşük olmalı. Isi transferi olması icin Eksi 30 gibi bir değer mi olmalı
 
Aklını çok karıştırmak istemiyorum.

bahsettiğim olay mesela bir basketbol topu düşün. Siz bu basketbol topunu bir lastikçide şişiriyorsunuz. mesela bar değilde psi olarak bu topa 50 psig basınç bastınız. Bu basınç deniz kenarında ise üzerinizde bir atmosfer basıncı olduğunu düşünürseniz vakum ortamına göre aslında bu basınç 64 psia dır.

Biz soğutma sistemlerinde psiG kullanıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Yada konuyu genişletmek istersen bir konu açıp orada detaylı tartışabiliriz.

Evaporasyon sıcaklığı ve basıncı konusu ise;

Mesela -18 C derece bir derin dondurucu odamız olsun. Bu sistemin basıncı ne olmalı sorusuna cevap evaporasyon sıcaklığı kesinlikle -18 C dereceden daha aşağıda olmalıki odadan evaporatör aracılığı ile gaza doğru bir ısı transferi olsun.

Burada en büyük etken evaporatör büyüklüğü yüzey alanıdır. Siz bunu ilk başta 10 C derece gibi hesaplayın. Mesela oda sıcaklığını -18 C derece istiyorsanız bunu -26 C -28 C derece gibi düşünmelisiniz. Eğer sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa ayarlarsanız o ısıya inemezsiniz. Çünkü odanın ısı kazancı bunu mümkün kılmayacaktır.
 
Aklını çok karıştırmak istemiyorum.

bahsettiğim olay mesela bir basketbol topu düşün. Siz bu basketbol topunu bir lastikçide şişiriyorsunuz. mesela bar değilde psi olarak bu topa 50 psig basınç bastınız. Bu basınç deniz kenarında ise üzerinizde bir atmosfer basıncı olduğunu düşünürseniz vakum ortamına göre aslında bu basınç 64 psia dır.

Biz soğutma sistemlerinde psiG kullanıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Yada konuyu genişletmek istersen bir konu açıp orada detaylı tartışabiliriz.

Evaporasyon sıcaklığı ve basıncı konusu ise;

Mesela -18 C derece bir derin dondurucu odamız olsun. Bu sistemin basıncı ne olmalı sorusuna cevap evaporasyon sıcaklığı kesinlikle -18 C dereceden daha aşağıda olmalıki odadan evaporatör aracılığı ile gaza doğru bir ısı transferi olsun.

Burada en büyük etken evaporatör büyüklüğü yüzey alanıdır. Siz bunu ilk başta 10 C derece gibi hesaplayın. Mesela oda sıcaklığını -18 C derece istiyorsanız bunu -26 C -28 C derece gibi düşünmelisiniz. Eğer sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa ayarlarsanız o ısıya inemezsiniz. Çünkü odanın ısı kazancı bunu mümkün kılmayacaktır.
Teşekkür ederim abi. Baya aydınlandim. Geçenlerde açtığım konuya senin yazıyı koyuyorum
 
Bu gün yaptım soğuk havayı kondanseri suyla yıkadım -1e kadar vakum yaptikda sonra 10 derece gaz bastım herşey normale döndü ama konuyu anladım
 
Bu gün yaptım soğuk havayı kondanseri suyla yıkadım -1e kadar vakum yaptikda sonra 10 derece gaz bastım herşey normale döndü ama konuyu anladım
10 dereceden kasıt nedir. Bazi teknik detayları öğrenirseniz arızalı daha kolay çözersiniz. Bar psi ne demek gibi.
 
Arkadaşlar;
Mesleki tecrübe edinmek forum üzerinden moda olmuş durumda. Biz meslek içinde tecrübesine tecrübe katmaya çalışan bazı arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz ama bu başka bir şey olmuş. Gerçi konu da bir müddet sonra başlık sahibinin konusu olmaktan çıkmış.

Gaz şarjı yapılırken her şartta belli bir değerde olması beklenemez zaten. Neden?
Sistem dizaynı rejim sıcaklığına göre yapılır.
Bu ne demek oluyor?
Evaporatör, kondander, TEV, kompresör v.s. bileşenler oda sıcaklığı set sıcaklığında kabul edilerek seçilir.. Buna göre +6 C bir soğuk depo için fark sıcaklık 10°K kabul edilmiş ise evaporasyonun -4°C olarak seçilmiştir..
Ne zaman?
Oda ıscaklığı +6°C olduğunda.

Eğer siz odaya 20°C iken gaz vermeye başladıysanız. Zaten evaporatör olması gereken daha fazla gaz buharlaştırıyor, kompresör olması gerekenden daha verimli çalışıyor, kondanser olması gerekendan daha fazla ısı çıkışı veriyor demektir. Bu durumda emiş hattı basıncının -4°C olması beklenemez.
Yani soğuk depolarda gaz şarjı başlangıçta sight glass 'a bakarak verilir (Likit hattı full olmalı ve flash gas olmamalı). Rejim sıcaklığına oda yaklaştığında evaporasyon, superheat, de-superheat ve sight glas dörtlüsü üzerinden çapraz kontrol yapılır. Tek başına superheat tüm sistem dengesini açıklamaya yetmez.


Ayrıca gönderilen fotoğrafta da distribütör duruşu hatalıdır. Distribütör zemine paralel olamaz. 90° açıyı korumalısınız. Aksi halde unbalanced (dengeli olmayan) dağıtım söz konusudur. Bu da en doygun devreye göre TEV çalışması demektir. Yani evaporatör kapasitesi düşer anlamına gelir. Aşağıda ki manifold örneğini distribütör olarak düşünebilirsiniz.

1593603949266.png


1593603970676.png
 
Aklını çok karıştırmak istemiyorum.

bahsettiğim olay mesela bir basketbol topu düşün. Siz bu basketbol topunu bir lastikçide şişiriyorsunuz. mesela bar değilde psi olarak bu topa 50 psig basınç bastınız. Bu basınç deniz kenarında ise üzerinizde bir atmosfer basıncı olduğunu düşünürseniz vakum ortamına göre aslında bu basınç 64 psia dır.

Biz soğutma sistemlerinde psiG kullanıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım. Yada konuyu genişletmek istersen bir konu açıp orada detaylı tartışabiliriz.

Evaporasyon sıcaklığı ve basıncı konusu ise;

Mesela -18 C derece bir derin dondurucu odamız olsun. Bu sistemin basıncı ne olmalı sorusuna cevap evaporasyon sıcaklığı kesinlikle -18 C dereceden daha aşağıda olmalıki odadan evaporatör aracılığı ile gaza doğru bir ısı transferi olsun.

Burada en büyük etken evaporatör büyüklüğü yüzey alanıdır. Siz bunu ilk başta 10 C derece gibi hesaplayın. Mesela oda sıcaklığını -18 C derece istiyorsanız bunu -26 C -28 C derece gibi düşünmelisiniz. Eğer sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı sıcaklığa ayarlarsanız o ısıya inemezsiniz. Çünkü odanın ısı kazancı bunu mümkün kılmayacaktır.
1.4 bar civarına geliyor değilmi abi -26
 
Merhaba kolay gelsin öncelikle fanların yönü doğru olması lazım kapıda veya başka bir yerden hava alıyorsa buzlanma yapar bide gazı yeterli verdikten sonra soğutma yeterli değilse expision valfinin filitresini temizle yine zayıfsa expision valfini ve drayeri değiştir 45 dj vakum sonra gaz tekrardan haberleşelim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,963
Kullanıcılar
452,745
Son üye
azirr

Yeni konular

Geri
Üst