Soğutucu Gazlar ve Özellikleri

R410 başımıza bela bir soğutucu akışkan,icat edenin ağzına tüküreyim...
 
güzel metin olmuş teşekkürler. Benim için fazla detaylı hatta.
 
ya arkadaşlar kimse burda gaz fiyatlarından bahsetmiyor.şu an refrigerant 22 gaz tüpü kaç lira sezon için stok yapacam cevaplar için şimdiden herkese tşk.
 
arkadaşım, şu an R22 gazı tüpü 100 usd civarında piyasadan olmam nedeniyle benim öngörüm bu sezonda 100 USD seviyelerinde devam edecek ama R22 kotalı mal olduğundan dolayı ilerki günlerde fiyatlar dahada yükselecektir.
 
r 404 a gazının soğuk oda sisteminde emme basıncı kaç olmalıdır.
 
+5 derece için buharlaşma basıncı 37 psig dir. bu sıcaklığa ulaşmak için biraz aşağı değerlerde basınca erişmeniz yeterlidir. Zaten gaz verirken dönüş gaz sıcaklığınıda mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Eski ustaların dediği gibi dönüş soğumaya başladımı gaz vermeyi kes.

Yeni usta yada bilimsel konuşursak süperheat 5-7 dereceyi tuttumu basınçta yukarıda verdiğim değerlere yakın yerlerde işlem tamam gibidir. Daha sonra gözlemlemeniz gerekir tabiki.

Not : Verdiğim değer iç ortam ve dış ortam sıcaklıklarına göre değişiklik gösterir. Kondenseriniz ve evaporatörünüz temiz ve aşırı sıcak bir ortam olmadığını düşünerek yazdım.
 
arkadaşlar bende 404 ve 407 gaz var bunlar hngi gaz çeşitlerine eşdeğerdir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
 
Alıntıdır.

404A soğutucu (R404A) ozonun incelmesine neden olmayan, R-125, R-143a ve R-134a HFC soğutucularının hemen hemen azeotropik bir karışımıdır.R404A kendisini çeşitli orta ve düşük ısılı soğutma uygulamaları için oldukça kullanışlı kılan R-502’nin özelliklerini büyük ölçüde karşılamak üzere formüle edilmiştir.

R407C : 407C, R32, R125 ve R134a’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %20 / 40 /40, %10 / 70 / 20 ve % 23 / 25 / 52 oranlarında) ve R22 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımlardır.
 
@serkan_48 hocam Soğutma ile aram pek iyi değil ama size Şöyle bir şey sorsam.
R404A Gazi basili bir komprasörde elimde mevcud bu gazdan bulunmazda onun yerine direk içindeki gazi boşaltmadan yerine R-502 gazi basabilirmiyim. ?
Veya böyle bir işlem gerçekleşmiş olsa drayer değiştirmek gerekir mi ?
 