Soft Starter Ayar Önerisi

Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
266
Puanları
16
Yaş
30
Konum
İstanbul
Merhabalar arkadaşlar devreye almaya gidemeyeceğim için iki adet fan motor etiketi ve soft starter resimleri ekleyeceğim soft starter tecrübeli arkadaşlar ayar konusunda öneri ve yardımcı olabilirler mi ? panodan ayarlı şekilde göndermek istiyorum fanların önünden klape vardır .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Üstteki :
Ie 96,Clas 20, xIe 7 ,t 15 , % 60 ( girmezse, %70-80 ) , t 10
Alttaki :
Akım görünmüyor.Ie 25 olacak
t 15 , U %60 ( girmezse % 70-80 )
Önemli uyarı : Ucuz olsun diye,1 faz direk
geçen tip alınmış.Ana besleme kesilme -
den motor klemens kapağı açılırsa,çarpıl-
ma olur.Klemens kapağı üzerine uyarı no-
tu mutlaka yazılmalı.
 
potansiyometrelerin anlamları

Ie= motor etiketindeki amper değeri
class = akımdan açma sınıfı
xIe=Akım sınırlama değerinin ayarlanması ( Ie x ayarladığınız değer motor kalkışda aşırı akım çekmeden kalkar )
yukarı T= kalkış rampa süresinin ayarlanması
aşağı T = duruş rampa süresinin ayarlanması
U= başlangıç voltajının ayarlanması

yine de makina devreye alınırken bazı ayarları değiştirmeniz gerekebilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…