soft starter bağlantı ve çalıştırma

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
O güçteki motor zaten üçgen bağlı olur.Bobi-
naj hatası olma ihtimali olabilir.Akım ayarı
doğru yapılmış olsaydı,motorun yanması bel-
ki önlenebilirdi.Motor sökülüp,yanığın nasıl
olduğu görülürse ! izahı daha kolay yapılabilir.Büyük seçilmiş olmasına rağmen,
motor akımı skala içerisinde var.
 
Akım ayarı olarak 75 amper seçmiştim. Yanlış mı seçmişim?
 
motor etiket akımı ne ise o değere ayarlamalısınız.
 
Akım ayarı olarak 75 amper seçmiştim. Yanlış mı seçmişim?


Akım,o civarlarda olması gerekir.Söküldü-
ğündeg gerçek arıza sebebi daha iyi anlaşılır.Bu teşhisi siz yapamıyacaksanız,
motoru başka bir bobinajcıya ! götürün.
Önden / arkadan çekilmiş 3-5 kaliteli fotoğraf koyabi-irseniz,bizde fikrimizi söy-
leriz.
 
Son düzenleme:
İlginiz için teşekkür ederim.
 
75a yuksek gibi ama aslolan motor etiket değerinizdir.
 
Abi adam 75kw'lık yumuşak yol vericiye 37kw motor bağlamış. Bunun parametre ayarı yok mu?
L giyen adama 5XL don giydirmek gibi bir durum
Hoş envayi çeşit softstarter var piyasada hepsinin özellikleri farklı.
Peki hocam soft starter secimi neye göre yapılır
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…