soft starter bağlantı ve çalıştırma

O güçteki motor zaten üçgen bağlı olur.Bobi-
naj hatası olma ihtimali olabilir.Akım ayarı
doğru yapılmış olsaydı,motorun yanması bel-
ki önlenebilirdi.Motor sökülüp,yanığın nasıl
olduğu görülürse ! izahı daha kolay yapılabilir.Büyük seçilmiş olmasına rağmen,
motor akımı skala içerisinde var.
 
Akım ayarı olarak 75 amper seçmiştim. Yanlış mı seçmişim?
 
motor etiket akımı ne ise o değere ayarlamalısınız.
 
Akım ayarı olarak 75 amper seçmiştim. Yanlış mı seçmişim?


Akım,o civarlarda olması gerekir.Söküldü-
ğündeg gerçek arıza sebebi daha iyi anlaşılır.Bu teşhisi siz yapamıyacaksanız,
motoru başka bir bobinajcıya ! götürün.
Önden / arkadan çekilmiş 3-5 kaliteli fotoğraf koyabi-irseniz,bizde fikrimizi söy-
leriz.
 
Son düzenleme:
İlginiz için teşekkür ederim.
 
75a yuksek gibi ama aslolan motor etiket değerinizdir.
 
Abi adam 75kw'lık yumuşak yol vericiye 37kw motor bağlamış. Bunun parametre ayarı yok mu?
L giyen adama 5XL don giydirmek gibi bir durum
Hoş envayi çeşit softstarter var piyasada hepsinin özellikleri farklı.
Peki hocam soft starter secimi neye göre yapılır
 