Uzun zamandır sorunsuz çalışan havalandırma motoruna bağlı softstart yolcerici arızalandığı için yerine yıldız üçgen düzeneği kurduk. Ama motor hiç durmadan 2 gün çalıştıktan sonra yandı ve sarıldırdıktan sonra tekrar yandı. Softstart alıp bağlayınca bu sorun ortadan kalktı. Sürekli açıp kapanan bir sistemde değil.
Bu sorunun sebebini bir türlü anlayamadım.yıldız üçgende motor etiket akımının altında bir akımda çalışıyor.
Fikri olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
Teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorun yıldızdan üçgene gecdiğini varsayıyor olabılırsunuz, devamlı yıldızda kalmışsa, bir müddet sonra yanması normaldir. Düzeneğinizi kontrol edin..
Bence de kurduğunuz sistemde sıkıntı olabilir. Yıldızdan üçgene değilde üçgenden yıldıza geçiş yapmış olabilirsiniz Motor uçlarını karıştırmış olabilirsiniz. yada sadece yıldızda kalmış olabilir. Bağlantılarınızda gevşeklik olabilir komtaktörlerinizde sorun olabilir.
Sistemden eminim dikkatlice kurdum ve izledim çünkü.kontaktör bağlantılarını tekrar elden geçirdim. Yıldız üçgen zaman röleside kullanıyorum. Tamamen mantıksız bir olay bu.
Uzun zamandır sorunsuz çalışan havalandırma motoruna bağlı softstart yolcerici arızalandığı için yerine yıldız üçgen düzeneği kurduk. Ama motor hiç durmadan 2 gün çalıştıktan sonra yandı ve sarıldırdıktan sonra tekrar yandı. Softstart alıp bağlayınca bu sorun ortadan kalktı. Sürekli açıp kapanan bir sistemde değil.
Bu sorunun sebebini bir türlü anlayamadım.yıldız üçgende motor etiket akımının altında bir akımda çalışıyor.
Fikri olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
Teşekkürler
Sarıma gönderdiğinizde, sizde gitseydiniz veya sorsaydınız. Motorun yanım şekli neden yandığığ hususnda bilgi verir. Bir sargı sağlam, iki sargı yanıksa iki faza kalmış , üz fazda yanıksa, sogutulamadıgından, veya uzun süre "yıldızda" çalışmakdan yanmısdır, bu durumda termik röle görev görmez.Sragılar arasına PTC/NTC türü ısı ölçerler yerleştirilir.