Softstarter - İnverter (Pompa Uygulaması)?

arkadaşlar softstarter ile yalnızca aşırı sıklıkla dur kalk yapılan uygulamalarda demeraj akımlarını engelleyerek tasarruf yapabilirsiniz tabiki soft starter kontaktörlü uygulalamalaran çok daha sağlıklıdır ve korumaları güzeldir ama sizin uygulamanıza uygun değildir tasarruf etmek istiyorsanız hız kontrol cihazı yani sürücüler kullanmalısınız kabaca 50 hz yerine 49 hz de bile çalıştırsanız %3enerji tassarrufu sağlarsınız soft starterlerde frekansa müdahale şansınız yoktur hız ayarı yapamazsınız sadece klasik düşük gerilimle yolverme yöntemi uygularsanız motor normal momentini yakalayınca softstarterin by ps kontaktörü devreye girer taki tekrar durma sinyali gelip yavaşlamaya başlayana kadar soft starter adından anlaşılacağı gibi yumşak start yapmakla beraber yumşakta duruş sağlar arızalı çekvalf durumlarında dönen yükü yakalama özellikli yumşak yolverici veya sürücüler pompanızı koç darbelerinden korur motorunuzun sağlıklı çalışmasını istiyorsanız softstarter kullanın eğer daha sağlıklı,kontrollü ve en önemlisi tasarruf istiyorsanız sürücü tavsiye ederim.
 
Vermiş olduğunuz bilgiler için ayrı ayrı minnettarım,

Değişken hız sürücüleri ile yapılabilecek tasarruf konusunu çok araştırdım, en son kanım şu ki inverterli uygulamada tasarruf etmek içi değişken yük olması istenen bir durum,
ancak bu sistem on-off çalışan bir sistem olmasından dolayı tasarruf sağlamak mümkün görünmüyor ve belkide ekonomik olmaz.
fakat
Motorlarımızı seçerken yapılan hesaba göre 344,96 hp olması gerekirken 400HP seçilmiş, yani %13 kadar büyük seçim var,
Burada şu aklıma geldi; tam yükte çalışmadığı için zaten bir kaybımız var gibi acaba pompaların çark çaplarını büyüterek tam yüklenmeyi sağlasak ve basma yüksekliğini artırıp devrini azaltsak dolayısıyla daha uzun süre daha az güçte çalışarak debinin kübü oranında tasarruf elde edilebilirmiyiz? acaba uğraştığımıza değermi?
 
Vermiş olduğunuz bilgiler için ayrı ayrı minnettarım,

Değişken hız sürücüleri ile yapılabilecek tasarruf konusunu çok araştırdım, en son kanım şu ki inverterli uygulamada tasarruf etmek içi değişken yük olması istenen bir durum,
ancak bu sistem on-off çalışan bir sistem olmasından dolayı tasarruf sağlamak mümkün görünmüyor ve belkide ekonomik olmaz.
fakat
Motorlarımızı seçerken yapılan hesaba göre 344,96 hp olması gerekirken 400HP seçilmiş, yani %13 kadar büyük seçim var,
Burada şu aklıma geldi; tam yükte çalışmadığı için zaten bir kaybımız var gibi acaba pompaların çark çaplarını büyüterek tam yüklenmeyi sağlasak ve basma yüksekliğini artırıp devrini azaltsak dolayısıyla daha uzun süre daha az güçte çalışarak debinin kübü oranında tasarruf elde edilebilirmiyiz? acaba uğraştığımıza değermi?

sizin tam olarak amacınızı anlayamadım
tasaruuf mu?- motorları korumamı?- ve bu son yazdığınız ( devrini azaltsak ) bunu ne ile yapmayı düşünüyorsunuz?
 
sizin tam olarak amacınızı anlayamadım
tasaruuf mu?- motorları korumamı?- ve bu son yazdığınız ( devrini azaltsak ) bunu ne ile yapmayı düşünüyorsunuz?

İlk olarak maksadım koruma ve tasarruf idi çünkü motorlardaki hasara kontaktörlerin sebep olduğunu zannediyordum, lakin hasara sebep olan onlar değil gerilimdeki dalgalanmalarmış. Şimdi tasarruf ve motorların ömrünü uzatma amacım var.

Afinite kanunlarına göre düz bir hesap yaptığımda %90 devirde pompalarda %23 kadar tasarruf kazanacağım gibi bir hesaba varıyorum lakin mevcut maksimum basma yüksekliğini bilemediğim için doğruluğu konusunda şüphelerim var.Araştırmaktayım.
 
tam olarak yorumlar uzun olduğu için hepsini sonuna kadar okumadım açıkçası ama peki gerilimdeki dalgalanmaları regülatör ile önlemeyi düşündünüzmü yada bunu öneren oldumu bilmiyorum... ama tasaruf diyorsanız ben yinede sürücü kanaatindeyim...




başarılı çalışmalar...
 
Bende sürücü ile tasarruf yapabilirmiyim onun hesabını yapıyorum, hesap tutuyor ama ne kadar doğru?
Yani yaklaşımım şu mantıkla;

Depoyu
12 saatte tam devir ve tam güçte doldurmak yerine
14 saatte %90 devir ve %70 güçte doldurmak

afiniteye göre % 23 kadar enerji az çekiyor toplamda
bu doğrumudur? Böyle bir tasarruf sağlanabilirmi?
 
Bende sürücü ile tasarruf yapabilirmiyim onun hesabını yapıyorum, hesap tutuyor ama ne kadar doğru?
Yani yaklaşımım şu mantıkla;

Depoyu
12 saatte tam devir ve tam güçte doldurmak yerine
14 saatte %90 devir ve %70 güçte doldurmak

afiniteye göre % 23 kadar enerji az çekiyor toplamda
bu doğrumudur? Böyle bir tasarruf sağlanabilirmi?

sürücü ile kesinlikle tasaruffa geçersiniz bunun örneklerini çok gördüm ben.. yaklaşımınız da gayet mantıklı
başarılı çalışmalar...
 
sürücü ile kesinlikle tasaruffa geçersiniz bunun örneklerini çok gördüm ben.. yaklaşımınız da gayet mantıklı
başarılı çalışmalar...

Bu konu ile alakalı bilgili arkadaşlarım bana bu tip depo sistemlerinde sürücünün gereğinin olmadığını ve tasarruf sağlayamayacağımı söylediler o yüzden tereddütteyim.
 
Bende sürücü ile tasarruf yapabilirmiyim onun hesabını yapıyorum, hesap tutuyor ama ne kadar doğru?
Yani yaklaşımım şu mantıkla;

Depoyu
12 saatte tam devir ve tam güçte doldurmak yerine
14 saatte %90 devir ve %70 güçte doldurmak

afiniteye göre % 23 kadar enerji az çekiyor toplamda
bu doğrumudur? Böyle bir tasarruf sağlanabilirmi?
Arkadaşlarınız doğru söylemiş.

Yapılan iş, basılan suyun toplam miktarıyla orantılı olup kWh bazında aynı olacağı için tasarruf sağlamazsınız.

Tam devirde çalıştırdığınızda 400HP'lik motor 400HP'ye denk güç harcayacak diye bir kural yoktur. Sizin örneğinizde 345HP çekecektir. %90 devirde çalıştırdığınızda HP düşecek, ama süre uzayacağından kWh aşağı yukarı aynı kalacaktır, hatta verim düşeceğinden sarfiyat artabilir de.
 
Arkadaşlarınız doğru söylemiş.

Yapılan iş, basılan suyun toplam miktarıyla orantılı olup kWh bazında aynı olacağı için tasarruf sağlamazsınız.

Tam devirde çalıştırdığınızda 400HP'lik motor 400HP'ye denk güç harcayacak diye bir kural yoktur. Sizin örneğinizde 345HP çekecektir. %90 devirde çalıştırdığınızda HP düşecek, ama süre uzayacağından kWh aşağı yukarı aynı kalacaktır, hatta verim düşeceğinden sarfiyat artabilir de.

Kafamda düğümlenen soruda burada başlıyor zaten, güç, devir ve debinin kübü ile orantılı
bu şu demek;
12 saatte bir depoyu dolduruyorken deviri düşürürsen 13,33 saatte doldurursun ve saatleri çekilen güçle çarparsan birbirine eşit olmaz düşük devirde çalışan daha az güç harcar. Ve bu farkta %23 e denk.
İşte kanun bunu diyor kanun doğruysa benim durmam hata. Çok kısa sürede geri dönüşü olur.
Ama düşünemediğim birşeylermi var acaba ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,648
Kullanıcılar
452,668
Son üye
asmaydın

Yeni konular

Geri
Üst