kısa_devre
Üye
- Katılım
- 23 Nis 2010
- Mesajlar
- 405
- Puanları
- 1
Vermiş olduğunuz bilgiler için ayrı ayrı minnettarım,
Değişken hız sürücüleri ile yapılabilecek tasarruf konusunu çok araştırdım, en son kanım şu ki inverterli uygulamada tasarruf etmek içi değişken yük olması istenen bir durum,
ancak bu sistem on-off çalışan bir sistem olmasından dolayı tasarruf sağlamak mümkün görünmüyor ve belkide ekonomik olmaz.
fakat
Motorlarımızı seçerken yapılan hesaba göre 344,96 hp olması gerekirken 400HP seçilmiş, yani %13 kadar büyük seçim var,
Burada şu aklıma geldi; tam yükte çalışmadığı için zaten bir kaybımız var gibi acaba pompaların çark çaplarını büyüterek tam yüklenmeyi sağlasak ve basma yüksekliğini artırıp devrini azaltsak dolayısıyla daha uzun süre daha az güçte çalışarak debinin kübü oranında tasarruf elde edilebilirmiyiz? acaba uğraştığımıza değermi?
sizin tam olarak amacınızı anlayamadım
tasaruuf mu?- motorları korumamı?- ve bu son yazdığınız ( devrini azaltsak ) bunu ne ile yapmayı düşünüyorsunuz?
Bende sürücü ile tasarruf yapabilirmiyim onun hesabını yapıyorum, hesap tutuyor ama ne kadar doğru?
Yani yaklaşımım şu mantıkla;
Depoyu
12 saatte tam devir ve tam güçte doldurmak yerine
14 saatte %90 devir ve %70 güçte doldurmak
afiniteye göre % 23 kadar enerji az çekiyor toplamda
bu doğrumudur? Böyle bir tasarruf sağlanabilirmi?
sürücü ile kesinlikle tasaruffa geçersiniz bunun örneklerini çok gördüm ben.. yaklaşımınız da gayet mantıklı
başarılı çalışmalar...
Arkadaşlarınız doğru söylemiş.Bende sürücü ile tasarruf yapabilirmiyim onun hesabını yapıyorum, hesap tutuyor ama ne kadar doğru?
Yani yaklaşımım şu mantıkla;
Depoyu
12 saatte tam devir ve tam güçte doldurmak yerine
14 saatte %90 devir ve %70 güçte doldurmak
afiniteye göre % 23 kadar enerji az çekiyor toplamda
bu doğrumudur? Böyle bir tasarruf sağlanabilirmi?
Arkadaşlarınız doğru söylemiş.
Yapılan iş, basılan suyun toplam miktarıyla orantılı olup kWh bazında aynı olacağı için tasarruf sağlamazsınız.
Tam devirde çalıştırdığınızda 400HP'lik motor 400HP'ye denk güç harcayacak diye bir kural yoktur. Sizin örneğinizde 345HP çekecektir. %90 devirde çalıştırdığınızda HP düşecek, ama süre uzayacağından kWh aşağı yukarı aynı kalacaktır, hatta verim düşeceğinden sarfiyat artabilir de.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?