her direkte 70w iki adet lamba var ama bu lambaların ikiside ayrı fazlarda yani her 35 metrede faz başına 1 adet direk düşüyor. o bir direğin yükünü 100watt aldım zaten balast kayıplarıda %20-25 civarındadır. yani her direkte 200w var gibi hesaplandı.
şimdi bu neden yanlış? ben motor çalıştırmıyorumki 3 faz beraber hesaplayayım, direkteki her lambanın fazı ayrı, trafonun gücü 800kva ve fazla bir yükü yok. Her direkten geçen 3 faz 1 nötr var bunların bir fazı Tek faz için bu hesabı yaptım şöyleki;
0,074x( (35mt x 0,1kw)/16+(35mt x 0,1kw)/16 + .... + (35mt x 0,1kw)/16 )
dış parantezin içinde 57 lamba olduğu için toplamak yerine 57 ile çarptım.
Kusura bakmayın ben burda neyin yanlış olduğunu kavrayamadım. Açıklarsanız memnun olurum.